Компания Advantech уведомляет о том, что в модулях ADAM-4024-B1E была обнаружена ошибка следующего характера: если канал 0 выставлен на режим -10V…+10V, а остальные в режиме генерации тока – через токовые каналы идет около 90 мА. Проблеме подвержены предположительно аппаратные ревизии A0-24, A0-25 (проверить ревизию по серийному номеру можно здесь http://erma.advantech.com.tw/Request/wa ... lookup.asp).
Компания Advantech признает свою ошибку, в настоящее время идет разработка методики переделки модулей. Ориентировочный срок готовности методики – 31 августа 2015 г. Бесплатный ремонт модулей с описанными проблемами можно будет провести в рамках гарантийного обслуживания в сервис-центре Advantech при компании Prosoft (+7 495 2340636).
Приносим извинения за причиненные неудобства.
В случае появления вопросов - обращайтесь support.ru сабак advantech.com.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблемы с ADAM-4024-B1E
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
- Имя: Лифанов Александр Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Проблемы с ADAM-4024-B1E
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS