Здравствуйте.
Есть вопрос: как проще всего связать между собой Moxa NPort IA 5450A (к ней подключены 4 датчика по ModBus RTU) и Клиент по 104 протоколу.
По железу понятно. Есть готовые шлюзы из ModBus RTU в 104 сервер. Но интересует больше программное решение. Как я понял из описания, драйвер к Мохе создает на компьютере виртуальный сом-порт. Хотелось бы иметь возможность просто установить на этот компьютер ПО, которое с одной стороны работало бы через виртуальный сом-порт по протоколу Modbus RTU, а с другой стороны являлось бы сервером по 104 протоколу.
Подскажите пожалуйста, где можно найти и купить такое ПО?
Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Moxa NPort IA 5450A и клиент по 104 протоколу.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Moxa NPort IA 5450A и клиент по 104 протоколу.
KLogic для Win32 http://www.kaskad-asu.com/index.php/pro ... klogic-plc
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Moxa NPort IA 5450A и клиент по 104 протоколу.
Отличная штука. Но из описания сделал вывод, что это целая скада. Как то ради пяти сигналов слишком круто получается. Ищу чего нибудь попроще.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Moxa NPort IA 5450A и клиент по 104 протоколу.
KLogic - не скада. До кризиса можно было приобрести MOXA UC-7112-LX Plus с теми функциями, что Вам требуются за 20 тыс. руб. Сравните со стоимостью "голой" МОХА UC. Старый прайс на KLogic http://kaskad-asu.com/phocadownload/klo ... _price.pdf Совсем бюджетный вариант - ШИ-01Р http://kaskad-asu.com/index.php/produkc ... ij/shi-01r
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Moxa NPort IA 5450A и клиент по 104 протоколу.
Почитал внимательно.
"KLogic - система программирования микропроцессорных контроллеров с открытой архитектурой"
Однако есть такое уточнение:
"В настоящий момент исполнительная система KLogic имеет реализации под следующие целевые платформы и операционные системы:
- Платформы Win32, WinCE в виде службы (service) ОС Windows или эмулятора (приложение)"
Правильно ли я понял, что можно на РС запустить некий эмулятор контроллера, в который потом загрузить нужную мне программу. и при этом этот эмулятор контроллера будет связываться по ModBus RTU с полевым устройством (в моем случае это Moxa NPort IA 5450A) через сом-порт? А на другой стороне этот эмулятор контроллера будет выступать как сервер МЭК-104. и я смогу своей железкой забирать по 104 протоколу эти пять сигналов с моксы?
"KLogic - система программирования микропроцессорных контроллеров с открытой архитектурой"
Однако есть такое уточнение:
"В настоящий момент исполнительная система KLogic имеет реализации под следующие целевые платформы и операционные системы:
- Платформы Win32, WinCE в виде службы (service) ОС Windows или эмулятора (приложение)"
Правильно ли я понял, что можно на РС запустить некий эмулятор контроллера, в который потом загрузить нужную мне программу. и при этом этот эмулятор контроллера будет связываться по ModBus RTU с полевым устройством (в моем случае это Moxa NPort IA 5450A) через сом-порт? А на другой стороне этот эмулятор контроллера будет выступать как сервер МЭК-104. и я смогу своей железкой забирать по 104 протоколу эти пять сигналов с моксы?