- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Не понятный ответ от Modbus RTU
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Не понятный ответ от Modbus RTU
Здравствуйте. Работаю над соединением по Modbus RTU панельки Delta Tp70P и ЧП Danfoss FC 51. При подключении ЧП напрямую к компу все в порядке(На запрос приходит корректный ответ)
При соединении панельки как Master к компу Slave(на компе стоит Modbus Slave) тоже все нормально(ловлю общение программой FSPM) Но при стыковке частотника и панельки ответ не такой как надо и запись в регистр ЧП не происходит. Вижу это потому что подсоединил частотник к компьютеру через преобразователь интерфейсов и ловлю его ответы FSPM. Вот что он выдает Помогите, пожалуйста, понять что означает 3F между частями ответа и что с ним сделать чтобы ответ стал человеческим. Спасибо.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 639
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Похоже это какие-то поразиты,помехи или несоответствие настроек. И кстати 3F было ещё и в первом эксперименте. Один раз ПЧ (его же адрес 02) ответил нормально, а дальше повалилось. Так что похоже в нём дело. А расстояние какое? Как кабель проложен? ПЧ при работает на двигатель? Другие источники помех? Настройки (особенно число стопов) точно одинаковое?
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Расстояние где то около 10 см: стоит ноут, рядом лежит панелька, и ЧП. Подключаются экранированным проводом(не витая пара). Источник помех если бы был то он влиял бы и когда подключал панельку и ЧП напрямую к ноуту. А так какая то мистика получается. В первом эксперименте там где нормально- это напрямую с ноута, а там где понеслось это уже между панелькой и ЧП. Настройки одинаковые: 9600,N,8,1. Перепроверил много раз.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 639
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
ПЧ же стоит (не крутит двигатель)?
При таких условиях не должно быть проблем с помехами.
3F - это что-то не верно воспринятое из сети. Панелька запрашивает 02 03 ... А при прослушке видно 02 06... 06 - это 03 сдвинутое на один бит влево. Поэтому и предположение, что стоп биты как-будто разные. Или как будто тактовые частоты немного отличаются.
Почему 02 верно передаётся? Да потому что после паузы на линии, а дальше передача идёт без пауз и пошло расхождение, чем дальше там больше, вплоть до выделения несуществующего 3F.
Совет поставить
1) 9600,8,2,None, провести опыт
2) потом 9600,8,2,Odd, провести опыт
3) убедится, то все терминаторы отключены (их нет).
Такой ещё вопрос: вы когда эксперименты проводите (РС-куом опрашивая ПЧ и панелькой обращаясь к РС) мы же цепь не разбираете (все три абонента на ней остаются), так? И питание с неиспользуемого не снимаете, так?
При таких условиях не должно быть проблем с помехами.
3F - это что-то не верно воспринятое из сети. Панелька запрашивает 02 03 ... А при прослушке видно 02 06... 06 - это 03 сдвинутое на один бит влево. Поэтому и предположение, что стоп биты как-будто разные. Или как будто тактовые частоты немного отличаются.
Почему 02 верно передаётся? Да потому что после паузы на линии, а дальше передача идёт без пауз и пошло расхождение, чем дальше там больше, вплоть до выделения несуществующего 3F.
Совет поставить
1) 9600,8,2,None, провести опыт
2) потом 9600,8,2,Odd, провести опыт
3) убедится, то все терминаторы отключены (их нет).
Такой ещё вопрос: вы когда эксперименты проводите (РС-куом опрашивая ПЧ и панелькой обращаясь к РС) мы же цепь не разбираете (все три абонента на ней остаются), так? И питание с неиспользуемого не снимаете, так?
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Не крутит. Сейчас просто провожу опыты и они вместе лежат.
По поводу цепи: разбираю и не разбираю. То есть пробую напрямую панелькой к ЧП подключится но запись не происходит. Тогда подключаю к ЧП еще преобразователь интерфейсов(что бы увидеть что отсылает частотник). А когда проверяю РС-ЧП и РС-панель, то они проверяются отдельно. То есть в момент проверки РС-ЧП панель отключена и от шины и от питания и когда проверяю РС-панель то ЧП отключен.
По поводу цепи: разбираю и не разбираю. То есть пробую напрямую панелькой к ЧП подключится но запись не происходит. Тогда подключаю к ЧП еще преобразователь интерфейсов(что бы увидеть что отсылает частотник). А когда проверяю РС-ЧП и РС-панель, то они проверяются отдельно. То есть в момент проверки РС-ЧП панель отключена и от шины и от питания и когда проверяю РС-панель то ЧП отключен.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
А разве не к определенному регистру надо обращаться?
Судя по скриншотам непонятно какой запрос отсылается и какие регистры принимаются.
Или для этих устройств какойто свой модбас?)
Если есть таблица регистров параметров частотника то к нужным регистрам просто обращаетесь с панели...не?)
Судя по скриншотам непонятно какой запрос отсылается и какие регистры принимаются.
Или для этих устройств какойто свой модбас?)
Если есть таблица регистров параметров частотника то к нужным регистрам просто обращаетесь с панели...не?)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Сначала так и задумывалось но при подключении панельки напрямую к ЧП на панельке выводилось сообщение Communication Error. В тех поддержке сказали что это скорей всего потому что порт заточен на продукцию Дельта и посоветовали связь устанавливать при помощи ПЛК. О каком именно скриншоте вы говорите?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Вообще про скриншоты в первом посте.
А адресация и мастер\слейв правильно расставили?
Я со шайдером долго мучился, и адресации и скорости и четности все перепробовал, затем определил мастера и заработало)
А адресация и мастер\слейв правильно расставили?
Я со шайдером долго мучился, и адресации и скорости и четности все перепробовал, затем определил мастера и заработало)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Я так понимаю что запросы может выдавать мастер. По скрину видно что идет запрос-ответ. Так я думаю что с этим все в порядке. Или я ошибаюсь?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Пробовал менять но ничего не дало. В обще в инструкции к ЧП написано что для Modbus RTU надо выбрать определенный параметр и когда я подключал ЧП к компу действительно только с ним связь и устанавливалась. Терминаторы вроде отключены раз напрямую к компу связь была.Совет поставить
1) 9600,8,2,None, провести опыт
2) потом 9600,8,2,Odd, провести опыт
3) убедится, то все терминаторы отключены (их нет).
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Раз комп опрашивает частотник, тогда сделайте такие же настройки передачи в панели и экспериментируйте с адресацией .
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Я конечно не специалист в этих делах, но судя по скриншотам обмен по модбасу вообще не работает т.к. во всех скринах в ответ присылается какая то фигня.
Могу посоветовать для начала изменить запрос. В данный момент вы запрашиваете кучу регистров и в этом ответе очень сложно разобраться что же пошло не так. Может где то вылазит за адресное пространство. Может в адресном пространстве есть дырки. И т.д. и т.п.
Попробуйте считать третьей командой только один регистр и посмотреть что получится.
Ну и выложить скриншоты обмена.
Далее на всякий случай нужно убедиться, что устройство поддерживает третью команду. Потому что иногда бывает так что поддерживается только четвертая команда, а на третью шлются ошибки (и наоборот кстати).
Ну и разумеется проверьте правильность указания первого считываемого регистра в адресном пространстве. Нужно убедиться что этот адрес существует.
Далее с простой командой по чтению одного регистра уже можно будет играться всякими четностями, стоп битами и т.д. т.к. контрольную сумму из 6 байт посчитать проще, чем из запроса на полкилобайта.
Могу посоветовать для начала изменить запрос. В данный момент вы запрашиваете кучу регистров и в этом ответе очень сложно разобраться что же пошло не так. Может где то вылазит за адресное пространство. Может в адресном пространстве есть дырки. И т.д. и т.п.
Попробуйте считать третьей командой только один регистр и посмотреть что получится.
Ну и выложить скриншоты обмена.
Далее на всякий случай нужно убедиться, что устройство поддерживает третью команду. Потому что иногда бывает так что поддерживается только четвертая команда, а на третью шлются ошибки (и наоборот кстати).
Ну и разумеется проверьте правильность указания первого считываемого регистра в адресном пространстве. Нужно убедиться что этот адрес существует.
Далее с простой командой по чтению одного регистра уже можно будет играться всякими четностями, стоп битами и т.д. т.к. контрольную сумму из 6 байт посчитать проще, чем из запроса на полкилобайта.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 639
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
С чего вы взяли? На первой картинке идёт запрос к устройству 0х02 по функции чтения 0х03 на чтение по адресу 0х071В регистров в количестве 1шт. Ответ - 0х0000.megavolt86 писал(а):А разве не к определенному регистру надо обращаться?
Судя по скриншотам непонятно какой запрос отсылается и какие регистры принимаются.
На втором запрос к тому же устройству, той же функцией, регистр опять же 1шт, но по адресу 0х0000. Ответ нормальный. Что вам тут "непонятно"?
Обычный вполне. Таблица вообще не важна пока. Проблемы на канальном уровне.megavolt86 писал(а): Или для этих устройств какойто свой модбас?)
Если есть таблица регистров параметров частотника то к нужным регистрам просто обращаетесь с панели...не?)
Вы бы хоть немного вникли, прежде чем первое, что в голову пришло, писать.
Так и не пишитеAlex question писал(а):Я конечно не специалист в этих делах,
Откуда вы это взяли? Запрашивается ОДИН регистр по функции 0х03. Вникнете хоть немного, прежде чем писать.Alex question писал(а): Могу посоветовать для начала изменить запрос. В данный момент вы запрашиваете кучу регистров и в этом ответе очень сложно разобраться что же пошло не так. Может где то вылазит за адресное пространство.
Поддерживает. См. рисунок 1 и комментарий к нему (над рисунком. первое же предложение ТС)Alex question писал(а): Далее на всякий случай нужно убедиться, что устройство поддерживает третью команду. Потому что иногда бывает так что поддерживается только четвертая команда, а на третью шлются ошибки (и наоборот кстати).
Андрей Васильевич, давайте подведём некоторые итоги и зафиксируем, что имеем. Я перечислю ряд утверждений и экспериментов. Подтвердите их или опровергните. Пожалуйста, каждое в отдельности. Пункты ниже. А пока я опишу, в чём я считаю проблема. И почему нужно провести описанные ниже эксперименты. Проблема точно на уровне RS485 (интерфейса), не на уровне протокола. Такое ощущение, что идёт рассогласование по частоте. Смотрите, когда идёт нормальный запрос, его начало - 02 03. В мусоре мы видим 02 06. Это значит, что второй байт сдвинулся на один бит. А потом вообще выделился несуществующий 0х3F. Почему 02 корректный? Потому что он идёт после паузы на линии и все устройства синхронизированы. Дальше по мере передаче это рассогласование в 1 бит на на дайте накапливается. Что мне не понятно, так это почему при запросу панель < - > РС, байты запроса выделяются корректно, а при работе панель < - > ПЧ тот же запрос распознаётся с мусором. Даже сквозь мусор видно, что ПЧ не вопринимает запрос и не отвечает на него, хотя от РС отвечал. Я думаю, что нужно более тщательно рассмотреть параметры передачи (скорость, битность, чётность). Либо это электрические проблемы и перекоммутация как-то влияет на сеть. Пункты ниже направлены именно на то, чтобы прояснить эти моменты.
Расскажу пока случай который у нас был с Модбасом совсем недавно. Обнаружили, что один из слейвов некорректно отвечает на запросы чтения, если в них запрашивается более (не помню точно, пусть будет какая то примерная цифра) 5 регистров. Стали выяснять. Оказать, что производители это слейва, AEG к слову, поставил кварц, тактирующий центральный микропроцессор на с базовой частотой RS, например, 8.192. А с округлённой, например, 10. И получилось, что частота при делении получается не точно, скажем 9600, а чуть другая. И это "чуть" накапливается и в итоге при продолжительной непрерывной передаче выливается в рассинхронизацию. Мы это обошли более короткими запросами. Но осадок остался и общая производительность шины упала. Это не ваш случай. У вас идут проблемы уже на втором байте. Но что-то похожее. Я думаю стопы или 7/8.
1) Сеть RS485, 2 провода. В неё подключены: панель (выступает Modbus мастером), ПЧ (всегда Modbus слейв с адресом 0х02), РС для проверки (в общем случае только слушает, в ряде экспериментов выступает мастером вместо панели). "+" всех 3-х устройств RS485 подключены вместе. "-" всех 3-х устройств RS485 подключены вместе.
2) на всех устройствах параметры передачи (скорость, битность, стоп и чётность) задаются непосредственно в настройках. Нет авто определения.
3) Расстояния сети небольшие, ПЧ не вращает двигателем, Влияние помех можно исключить.
4) Я рекомендую проводить эксперименты не перебирая цепь сети. Возможно подключая для прослушки РС вы как то нарушаете обмен. В теории подключение в режиме прослушки не должно влиять на сеть (ну, то есть конечно может, но не при таких расстояниях и скоростях). Я рекомендую, назначить ПЧ адрес 0х02 (как сейчас), а РС, когда он прикидывается слейвом 0х04, это позволит проводить эксперимент панель < - > РС без отключения ПЧ. Для проведения эксперимента РС < - > ПЧ, с исключением панели можно попробовать залить в неё проект без опроса какого-либо подчинённого (не уверен, что при этом панель не будет гадить в линию).
5) вы провели эксперимент: РС опрашивал ПЧ. Всё было впорядке, он отвечал. Это так?
Я прошу повторить эксперимент, следуя рекомендации п.3. И выложите, пожалуйста, результаты. Прошу запрашивать, как вы и делали ранее, один регистр, но по одному и тому ж адресу всегда (например, 0х0000), чтобы исключить разночтения. Плюс в этом случае CRC будет одно и та же это упростит разбор, когда пойдёт каша. Когда выкладываете принтскрин, путь там будет только этот экспериметн. Видите люди путаются, не заставляйте нас выцеплять крупицы результатов и объёмных картинок.
6) В проводили эксперимент: Панель опрашивала РС (он прикидывался слейвом). Всё было в порядке, РС отвечал. Это так?
Я прошу повторить эксперимент, следуя рекомендации п.3. И выложите, пожалуйста, результаты с учётом замечаний по п.4.
7) вы провели эксперимент: панель опрашивал ПЧ. РС в режиме прослушки линии. Тут панель сообщает, что связи нет. В прослушке видны какие-то постоянно появляющиеся 3F. Это так?
Я прошу повторить эксперимент, следуя рекомендации п.3. И выложите, пожалуйста, результаты с учётом замечаний по п.4.
8) вы пробовали менять формат передачи: количество стоп бит и чётность. Результаты по пп. 4,5,6 без изменений. Это так?. Выложите, пожалуйста, результаты "с мусором". Мусор по прежнему это 3F или другой. Он стоит в тех же местах или других? По прежнему запрос идёт 02 06, вместо 02 03? Нужны принт скрины результатов.
Уверены ли вы, что параметры передачи на всех трёх устройствах действительно меняются (некоторые устройства нужно перегрузить по питанию, чтобы они восприняли изменение параметров передачи по сети. Относительно этого нужно свериться с инструкцией. У ПЧ очень большой внутренний конденсатор. и полное его отключение нужно контролировать по лампе CHARGE)?
9) попробуйте, пожалуйста, изменить скорость на 19200 и 4800. И провести эксперименты по пп 4,5,6. Я думаю в одном из этих экспериментов, 3F, будет заменено на 7F или 1F. вопросы те же, что и в п. 7. Нужны принт скрины результатов.
10) попробуйте, пожалуйста, при скорости 9600 поставить параметры обмена 7,1,NONE и 7,2,NONЕ. Вопросы такие же как в п.7. Нужны принт скрины результатов.
11) при параметрах обмена 9600,8,1,NONE, проведите такой эксперимент. Пусть ПЧ будет слейв с адресом 0х02, а РС - слейвом 0х04. Путь панель опрашивает по функции 0х03 один регистр с ПЧ, и один с РС, оба по адресу 0х0000. Выложите пожалуйста принтскрин прослушки. Есть ли связь с панель < - > РС?
12) при параметрах обмена 9600,8,1,NONE, проведите такой эксперимент. Пусть ПЧ будет слейв с адресом 0х02, и РС - слейвом 0х02. Но ПЧ пока отключите по питанию. Запустите опрос и покажите нормальный обмен. Далее остановите эмулятор слейва на РС (прослушка продалжает работать) и получите "обрыв связи" на панели. Включите питание ПЧ: пошёл мусор? Потом переключите обратно.
Не очень понятно, что значит "ЧП написано что для Modbus RTU надо выбрать определенный параметр и когда я подключал ЧП к компу действительно только с ним связь и устанавливалась.". Поясните пожалуйста, о каких параметрах идёт речь?AVeshnik писал(а):Пробовал менять но ничего не дало. В обще в инструкции к ЧП написано что для Modbus RTU надо выбрать определенный параметр и когда я подключал ЧП к компу действительно только с ним связь и устанавливалась.Совет поставить
1) 9600,8,2,None, провести опыт
2) потом 9600,8,2,Odd, провести опыт
3) убедится, то все терминаторы отключены (их нет).
Alex.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Круто. У Дельты какой то свой особенный модбас?AVeshnik писал(а):Сначала так и задумывалось но при подключении панельки напрямую к ЧП на панельке выводилось сообщение Communication Error. В тех поддержке сказали что это скорей всего потому что порт заточен на продукцию Дельта и посоветовали связь устанавливать при помощи ПЛК.
Вот так, один молодой инженер техподдержки вместо того чтобы честно сказать "не знаю" дискредитирует и свою фирму и представляемый бренд.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Алексей Угрюмов, большое спасибо за детальное описание причин проблемы и путей ее решения. Приношу извинения за кучу мусора на скринах. Далее буду делать так чтобы было ясно к какому эксперименту что относится и каковы результаты. Самое первое что хочу сказать так это по поводу того скрина что вас ввел в заблуждения. Вам могло показаться что на 0х03 пришло 0х06. Но это не так. Это просто не очистил рабочую область после предыдущего эксперимента. То есть первым был запрос с РС на ПЧ 0х03. А второй это уже прослушка сети(я этой программой открываю порт для прослушки) но результаты предыдущего остались в окне программы. Такого больше не повторится.
И так по пунктам что вы описали:
1)На самом деле были разные махинации с подключением: с самого начала было 3 провода(еще земля). Земля была подключена к панельке но на ЧП ни к чему не подключалась. Вот тогда ничего на ПЧ не записалось и я начал искать причину и отсылать запросы отдельно и на ПЧ и с панельки на РС(думал что запросы разные идут с панельки и с РС на ПЧ). Но формат запросов был одинаковый. Потом я к ЧП параллельно подключил РС и начал слушать что приходит в ответ. И тогда я увидел что ответ разведен мусором. И подумал что это постоянная часть помехи и отсоединил РС от ЧП и начал экспериментировать с землей(отключил и от панели и от ЧП-результата нет; на панели-к земле, на ЧП-к земле-тоже ничего). И вот на выходных думал как еще землю подсоединить . Но после ваших слов мне кажется что это не помехи(плюс к этой мысли то, что кабель-экранированный).
2)Да. Настройки задаются непосредственно. Но на ПЧ их мало. И тут же хочется дать ответ на Ваш последний вопрос: если параметр ПЧ 8.33 оставить по умолчанию то связи не будет, а если поставить "2", то связь есть(хотя они одинаковые)
На контроллер панельки они задаются программно :
А вот окно для задания параметров на эмуляторе подчиненного:
3)Да, именно так.
4)Сделал.
5)Да. Вот результат:
И так по пунктам что вы описали:
1)На самом деле были разные махинации с подключением: с самого начала было 3 провода(еще земля). Земля была подключена к панельке но на ЧП ни к чему не подключалась. Вот тогда ничего на ПЧ не записалось и я начал искать причину и отсылать запросы отдельно и на ПЧ и с панельки на РС(думал что запросы разные идут с панельки и с РС на ПЧ). Но формат запросов был одинаковый. Потом я к ЧП параллельно подключил РС и начал слушать что приходит в ответ. И тогда я увидел что ответ разведен мусором. И подумал что это постоянная часть помехи и отсоединил РС от ЧП и начал экспериментировать с землей(отключил и от панели и от ЧП-результата нет; на панели-к земле, на ЧП-к земле-тоже ничего). И вот на выходных думал как еще землю подсоединить . Но после ваших слов мне кажется что это не помехи(плюс к этой мысли то, что кабель-экранированный).
2)Да. Настройки задаются непосредственно. Но на ПЧ их мало. И тут же хочется дать ответ на Ваш последний вопрос: если параметр ПЧ 8.33 оставить по умолчанию то связи не будет, а если поставить "2", то связь есть(хотя они одинаковые)
На контроллер панельки они задаются программно :
А вот окно для задания параметров на эмуляторе подчиненного:
3)Да, именно так.
4)Сделал.
5)Да. Вот результат:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 639
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Да вроде всё хорошо. Вроде везде 9600,8,1,None. На сколько я понял при выборе в ПЧ Modbus (8-30), по умолчанию скорость 19200(8-32). Вы вернули на 9600. Так?
Давайте тогда эксперимент 6 или даже сразу 11.
Давайте тогда эксперимент 6 или даже сразу 11.
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
6) Да. Вот результат
А вот ответ ПЧ: 8) Параметры связи на ПЧ меняются точно без перезагрузки так как сначала я устанавливал связь с компа и после смены параметра 8.33 с 0 на 2 связь установилась без перезагрузки. А на ПЛК панельки эти параметры записываются в специальный регистр откуда потом читается. То есть что я туда запишу то и будет. А вот результат после смены параметров связи на контроллере и на ЧП:
а) на ЧП параметр 1 на контроллере 9600,О,8,1: диод связи постоянно горит на ЧП, программа которой ловлю обычно запросы-ответы не успевает их словить. В программе ПЛК выбивает ошибку контрольной сумы. Только после выключения запроса в программе ПЛК в окне программы которой открываю порт выводятся последние ответы. Вот они: б) на ЧП параметр 1 на контроллере 9600,О,8,2: то же самое, только диод быстро мигает. В программе ПЛК выбивает ошибку контрольной сумы. В этом случае как и в предыдущем приходит ответ (имею введу что в регистры ПЛК в которых должен записывается ответ записывается нужное значение чего не было в случае с функцией 06 и параметрами 9600,N,8,1). Пробовал использовать функцию 06 на тех параметрах на которых ПЧ дает ответ но результата нет. И не пойму почему так быстро запросы идут от панельки. Тайм-аут выставил 1,5 секунды.
в)на ЧП параметр 1 на контроллере 9600,О,7,1: ответа на ПЛК не приходит(регистры пустые)
7) Да именно. Вот запросы ПЛК панельки: А вот ответ ПЧ: 8) Параметры связи на ПЧ меняются точно без перезагрузки так как сначала я устанавливал связь с компа и после смены параметра 8.33 с 0 на 2 связь установилась без перезагрузки. А на ПЛК панельки эти параметры записываются в специальный регистр откуда потом читается. То есть что я туда запишу то и будет. А вот результат после смены параметров связи на контроллере и на ЧП:
а) на ЧП параметр 1 на контроллере 9600,О,8,1: диод связи постоянно горит на ЧП, программа которой ловлю обычно запросы-ответы не успевает их словить. В программе ПЛК выбивает ошибку контрольной сумы. Только после выключения запроса в программе ПЛК в окне программы которой открываю порт выводятся последние ответы. Вот они: б) на ЧП параметр 1 на контроллере 9600,О,8,2: то же самое, только диод быстро мигает. В программе ПЛК выбивает ошибку контрольной сумы. В этом случае как и в предыдущем приходит ответ (имею введу что в регистры ПЛК в которых должен записывается ответ записывается нужное значение чего не было в случае с функцией 06 и параметрами 9600,N,8,1). Пробовал использовать функцию 06 на тех параметрах на которых ПЧ дает ответ но результата нет. И не пойму почему так быстро запросы идут от панельки. Тайм-аут выставил 1,5 секунды.
в)на ЧП параметр 1 на контроллере 9600,О,7,1: ответа на ПЛК не приходит(регистры пустые)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 639
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
по п. 7 не ясно.
Если у вас 2-х проводная сеть запросы и ответы передаются по одой паре и при прослушке нет возможности отделить запросы от ответов, должны идти одновременно: запрос, ответ, запрос, ответ. Как вы отделили запрос одно от другого? Может у вас 4-х проводная сеть.
Кроме того, то что вы называете ответами на самом деле не ответы, а искажённые запросы. Ответов там нет.
п8а - абсолютно нормальный обмен Запрос 020307.... ответ 020302.... То есть ПЧ, по крайне мере распознаёт запрос и отвечает.
п8б - абсолютно нормальный обмен то же самое.
п8в - мусор.
Ошибка контрольной суммы в панели - это может быть контрольная сумма RS, а не модбас
Вывод ПЧ настроен на 9600,8,1,odd. Убедитесь, что панелька тоже настроена на контроль чётности odd. Если она работает по none, то вот он и есть пропавший бит.
Если у вас 2-х проводная сеть запросы и ответы передаются по одой паре и при прослушке нет возможности отделить запросы от ответов, должны идти одновременно: запрос, ответ, запрос, ответ. Как вы отделили запрос одно от другого? Может у вас 4-х проводная сеть.
Кроме того, то что вы называете ответами на самом деле не ответы, а искажённые запросы. Ответов там нет.
п8а - абсолютно нормальный обмен Запрос 020307.... ответ 020302.... То есть ПЧ, по крайне мере распознаёт запрос и отвечает.
п8б - абсолютно нормальный обмен то же самое.
п8в - мусор.
Ошибка контрольной суммы в панели - это может быть контрольная сумма RS, а не модбас
Вывод ПЧ настроен на 9600,8,1,odd. Убедитесь, что панелька тоже настроена на контроль чётности odd. Если она работает по none, то вот он и есть пропавший бит.
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Спасибо. Вышло записать в ЧП. Все дело, как Вы и говорили, в стопах и четности.
Связь устанавливается при проверке нечетных и 8 бит данных и одном стоповом бите.
Связь устанавливается при проверке нечетных и 8 бит данных и одном стоповом бите.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Осталось, напоследок, копнуть мануал на ЧП, наверняка эта информация там есть (а если нет то у саппорта эти вопросы должны на лету "от зубов отскакивать").AVeshnik писал(а):Спасибо. Вышло записать в ЧП. Все дело, как Вы и говорили, в стопах и четности.
Связь устанавливается при проверке нечетных и 8 бит данных и одном стоповом бите.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Мануал не лечит. Те же альтивары, 38-е лет 15 тому, когда я был уже не монтажником, но еще и не полноценным инженером, так по модбасу и не заработали. И самое смешное, что лет пять тому, сами шнайдеровцы сказали что глюки в частотниках все еще есть и не устранены.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Но посмотреть его есть смысл.Никита писал(а):Мануал не лечит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Что и требовалось доказать.
1. идём сюда
2. смотрим сюда: Сколько времени Вы потратили на поиск решения? Я затратил 5 минут включая скриншот и рамку.
1. идём сюда
2. смотрим сюда: Сколько времени Вы потратили на поиск решения? Я затратил 5 минут включая скриншот и рамку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 09:26
- Имя: Антонюк Андрей Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: Львов
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Спасибо, большое, всем кто откликнулся и помог решить проблему. ТЕВ, посмотрите внимательней, это настройка не Modbus RTU, а внутреннего протокола Данфоса-FC. Плюс какие настройки есть в русскоязычном мануале я скинул на скринах сверху. Но Вы правы. В англоязычному мануале не так описано.
Вывод: если Вас настораживает переведенный мануал, то нужно заглянуть на страницы его брата на языке оригинала! По крайней мере я так, от этого момента, точно начну делать. В противном случае это грозит, как заметил ТЕВ, потерей времени.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: Не понятный ответ от Modbus RTU
Об этом и речь.
Причём, заметьте, не только Вашего.В противном случае это грозит, как заметил ТЕВ, потерей времени.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.