Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
- Имя: Игорь
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Здрайствуйте, уважаемые форумчане!
История такая....
имеем систему: три ПК1 - свитч1 - преобразователь в оптику1 - оптич. кабель - преобр. в оптику2 - свитч2 - контроллер и один ПК2
Эзернет, 1Мбит/с. Если быть точным, то протокол ELIN.
При отключении питания, когда обестачиваются свитч1, преобр.1, преобр.2, свитч2 и аварийно ПК2; на свитч1 повреждается порт от перобр.1
Полгода назад, при проблемах с ИБП, сгорели порты свитч1, свитч2, коммуникационный модуль ПЛК и карта ПК2. Тогда решили, что проблема с
карточкой ПК2. Ее заменили.
Сегодня ситуация с питанием повторилась, и потеряли порт свитч1. Остальное в норме.
Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......
Новички в этом деле. За ранее спасибо!
История такая....
имеем систему: три ПК1 - свитч1 - преобразователь в оптику1 - оптич. кабель - преобр. в оптику2 - свитч2 - контроллер и один ПК2
Эзернет, 1Мбит/с. Если быть точным, то протокол ELIN.
При отключении питания, когда обестачиваются свитч1, преобр.1, преобр.2, свитч2 и аварийно ПК2; на свитч1 повреждается порт от перобр.1
Полгода назад, при проблемах с ИБП, сгорели порты свитч1, свитч2, коммуникационный модуль ПЛК и карта ПК2. Тогда решили, что проблема с
карточкой ПК2. Ее заменили.
Сегодня ситуация с питанием повторилась, и потеряли порт свитч1. Остальное в норме.
Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......
Новички в этом деле. За ранее спасибо!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
- Имя: Игорь
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Согласно документации, на обоих преобразователях D-Link, включили режим Forced.
По умолчанию он отключен.
Провели эксперимент (правда, при отключенном ПК2) все работает, порты целы!!
Тему можно закрывать.
Хотя еще вопрос: у нас общественность разделилась по-поводу необходимости отключения
режима РоЕ, когда в нем нет необходимости. Кто из опыта что скажет?
Спасибо!
По умолчанию он отключен.
Провели эксперимент (правда, при отключенном ПК2) все работает, порты целы!!
Тему можно закрывать.
Хотя еще вопрос: у нас общественность разделилась по-поводу необходимости отключения
режима РоЕ, когда в нем нет необходимости. Кто из опыта что скажет?
Спасибо!
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Не из опыта, но скажу что я бы отключил, ибо порты выжигает - понятное дело - нештатным напряжением. Гарантии нет что дело в PoE, но этот шанс лучше исключить сразу.piv писал(а): Хотя еще вопрос: у нас общественность разделилась по-поводу необходимости отключения
режима РоЕ, когда в нем нет необходимости. Кто из опыта что скажет?
Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Так все-таки, с какой стороны проблема? Сжечь порты 1 свитча, отделенного от 2-о оптикой физически нереально. Вы бы лучше схемку питания этого всего нарисовали или расписали, с точностьюдо ТП и разводки системы уравнивания потенциалов.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 846 раз
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Ежели у Вас отключение питания после ИБП производится автоматом, рвущим заодно и ноль, и аппаратура запитана от разных фаз, то проблема скорее всего в системе уравнивания потенциалов.
Решение в-лоб - на линиях связи между аппаратурой, запитанной от разных фаз, используйте гальванически развязанные порты.
Понятно, что надо бы в порядок уравнивание потенциалов привести, но на практике тут начнётся бесплодное бодание со злейшими друзьями-электриками.
Решение в-лоб - на линиях связи между аппаратурой, запитанной от разных фаз, используйте гальванически развязанные порты.
Понятно, что надо бы в порядок уравнивание потенциалов привести, но на практике тут начнётся бесплодное бодание со злейшими друзьями-электриками.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
- Имя: Игорь
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Спасибо за ответы!
Свитч1 - неуправляемый Д-Линк (РоЕ нет)
Преобр1,2 - Д-Линк
Свитч2 - управляемый Циско (в док. про РоЕ написано, но на "фасаде" устройства там, где должна быть
эта надпись, написано-100Мб; поэтому считаем, что его нет)
Все сетевое оборудование плюс ПК2 питается от одного ввода через ИБП.
Для оптики, я считаю, уравнивание потенциалов не нужно. Поправьте если не прав.
Но в целом Вы правы, руководство уверено, что присоединив сетевые шкафы к контуру заземления проблемы с
уравниваем потенциалов нет! А как заземляются коммутаторы и преобразователи - винтов заземления, то нет?
Есть предположение, что проблема в связке свитч1 - перобр.1 (действительно, неисправность по оптике прибежать не должна). Но как не ясно. Может просто заземлить корпусы оборудования?
Свитч1 - неуправляемый Д-Линк (РоЕ нет)
Преобр1,2 - Д-Линк
Свитч2 - управляемый Циско (в док. про РоЕ написано, но на "фасаде" устройства там, где должна быть
эта надпись, написано-100Мб; поэтому считаем, что его нет)
Все сетевое оборудование плюс ПК2 питается от одного ввода через ИБП.
Для оптики, я считаю, уравнивание потенциалов не нужно. Поправьте если не прав.
Но в целом Вы правы, руководство уверено, что присоединив сетевые шкафы к контуру заземления проблемы с
уравниваем потенциалов нет! А как заземляются коммутаторы и преобразователи - винтов заземления, то нет?
Есть предположение, что проблема в связке свитч1 - перобр.1 (действительно, неисправность по оптике прибежать не должна). Но как не ясно. Может просто заземлить корпусы оборудования?
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
В импульсных БП иногда стоят пары конденсаторов между фазой и нейтралью питания, средняя точка которых соединена с корпусом прибора. То есть, на корпусе такого устройства (с таким ИП) находится половина фазного напряжения. Когда-то давно на одном из объектов я выпаивал эти конденсаторы. Если у вас одно из устройств такое, и если проложен кабель скажем FTP, то через экран этого кабеля эта половина фазы расползается дальше. Когда вы отключаете питание и рвёте нейтраль, энергия запасённая в конденсаторах разряжается по цепи от нейтрали через среднюю точку на корпус, а насколько длинна эта цепь - зависит от всей схемы, не только питания. Проблема может быть в этом.
Вспомните молодость, когда дискеты были большие, программы маленькие, а сети клались коаксиальным кабелем: если одной рукой взять разъём BNC сетевого кабеля, а другой коснуться корпуса - хорошенько тряхнёт. Так будет если один из компов в сети не заземлён или выключен. Это те самые половина фазы.
Насколько я понимаю, смарт-ИБП полностью гальванически развязан вход/выход, и значит даже если корпуса ИБП и прибора заземлены, при отключении ИБП, он (ИБП) и прибор связаны друг с другом только по корпусу (через заземление), а потенциал от второй точки этих конденсаторов разлетается по всем цепям, стремясь к корпусу. Половина фазы выжгет всё что угодно.
В общем, надо смотреть для начала ВСЮ схему питания и разбираться в том, что внутри ИБП и что как заземлено. PoE, думаю, тут ни при чём (но я бы его отключил все равно - чтобы через его цепи дальше никуда ничего не полетело).
Вспомните молодость, когда дискеты были большие, программы маленькие, а сети клались коаксиальным кабелем: если одной рукой взять разъём BNC сетевого кабеля, а другой коснуться корпуса - хорошенько тряхнёт. Так будет если один из компов в сети не заземлён или выключен. Это те самые половина фазы.
Насколько я понимаю, смарт-ИБП полностью гальванически развязан вход/выход, и значит даже если корпуса ИБП и прибора заземлены, при отключении ИБП, он (ИБП) и прибор связаны друг с другом только по корпусу (через заземление), а потенциал от второй точки этих конденсаторов разлетается по всем цепям, стремясь к корпусу. Половина фазы выжгет всё что угодно.
В общем, надо смотреть для начала ВСЮ схему питания и разбираться в том, что внутри ИБП и что как заземлено. PoE, думаю, тут ни при чём (но я бы его отключил все равно - чтобы через его цепи дальше никуда ничего не полетело).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 846 раз
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
А Вы, любезный, в этой теме о чём, собс-с-сно?UZmosk писал(а):Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Это был спам.Ryzhij писал(а):А Вы, любезный, в этой теме о чём, собс-с-сно?UZmosk писал(а):Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......
В таких случаях не забывайте жать кнопку "пожаловаться" (воскл.знак в треугольнике вершиной вниз) - нам так проще находить спамеров. За всем не уследишь.