Искал но не ашел.. сам с панелями нуб... опыт почти никакой.
Итак имеется несколько устройств подключенных к панели по RS485 MODBUS RTU.
Устройства идентичны за исключением адреса . Элементы мониторинга выведены на панель.
Собственно вопросы.
устройства могут быть отключены от сети без нарушений функционирования системы в целом. Как можно исключить из опроса конкретное устройство? пробовал параметрами блокировки элементов отображения. элементы исчезают с панели но опрос при этом продолжается и в случае отключения выскакивает ошибка.
Есть ли какие либо механизмы задания адресов в свойствах элементов кроме как указывать регистры в виде 34#230? Например программно очистить поле адреса в элементе отображения панели чтобы прекратить опрос?
Устройства подключаются и отключаются по мере необходимости... вот в этом и вопрос как исключить выброс ошибки отсутствия связи. полное отключение сообщения об ошибке рассматривается как крайний случай))
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weintek слежение за несколькими объектами нестандартно))
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:04
- Имя: Михаил
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Weintek слежение за несколькими объектами нестандартно))
Подождём, конечно, ответа специалистов по Винтеку, но по моему опыту, так сделать не получиться. Я бы купил ICP-DAS программируемый контролер, серии 7188 или 725n и на нём написал быстренько программку, которая опрашивает устройства по нужным диапазонам адресов и отдаёт по тому же Modbus (но по другому порту), но со смещением адреса (для каждого устройства своё). Например, устройство с адресом 1, попадает в адреса 0-19, с адресом 2 транслируется в 20-39 и.т.д. Один из адресов в диапазона выделить для управления опросом (опрашивать или нет устройство). Если диапазоны адресов опрашиваемых устройств адекватны (не тысячи) и без больших пропусков (удёт подряд плотно), получиться весьма простая и элегантная программка. Устройства можно опрашивать по факту прихода запроса от панели или в цикле и складывать во внутренний буфер. При наличии наработок и опыта, такая программка пишется с отладкой за полдня.
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
- Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
- Страна: Россия
Re: Weintek слежение за несколькими объектами нестандартно))
сделайте чтение из миакроса и сможете обойти ветку