1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Weintek слежение за несколькими объектами нестандартно))

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
zms2003
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:04
Имя: Михаил

Weintek слежение за несколькими объектами нестандартно))

Сообщение zms2003 »

Искал но не ашел.. сам с панелями нуб... опыт почти никакой.
Итак имеется несколько устройств подключенных к панели по RS485 MODBUS RTU.
Устройства идентичны за исключением адреса . Элементы мониторинга выведены на панель.
Собственно вопросы.
устройства могут быть отключены от сети без нарушений функционирования системы в целом. Как можно исключить из опроса конкретное устройство? пробовал параметрами блокировки элементов отображения. элементы исчезают с панели но опрос при этом продолжается и в случае отключения выскакивает ошибка.

Есть ли какие либо механизмы задания адресов в свойствах элементов кроме как указывать регистры в виде 34#230? Например программно очистить поле адреса в элементе отображения панели чтобы прекратить опрос?
Устройства подключаются и отключаются по мере необходимости... вот в этом и вопрос как исключить выброс ошибки отсутствия связи. полное отключение сообщения об ошибке рассматривается как крайний случай))

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: Weintek слежение за несколькими объектами нестандартно))

Сообщение alex_ugrumov »

Подождём, конечно, ответа специалистов по Винтеку, но по моему опыту, так сделать не получиться. Я бы купил ICP-DAS программируемый контролер, серии 7188 или 725n и на нём написал быстренько программку, которая опрашивает устройства по нужным диапазонам адресов и отдаёт по тому же Modbus (но по другому порту), но со смещением адреса (для каждого устройства своё). Например, устройство с адресом 1, попадает в адреса 0-19, с адресом 2 транслируется в 20-39 и.т.д. Один из адресов в диапазона выделить для управления опросом (опрашивать или нет устройство). Если диапазоны адресов опрашиваемых устройств адекватны (не тысячи) и без больших пропусков (удёт подряд плотно), получиться весьма простая и элегантная программка. Устройства можно опрашивать по факту прихода запроса от панели или в цикле и складывать во внутренний буфер. При наличии наработок и опыта, такая программка пишется с отладкой за полдня.
Alex.

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Weintek слежение за несколькими объектами нестандартно))

Сообщение Chenchukov »

сделайте чтение из миакроса и сможете обойти ветку
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»