1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор аккумуляторной батареи для ИБП

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Выбор аккумуляторной батареи для ИБП

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Занялся выбором аккумуляторной батареи для ИБП.

Добрый день!

Прошу помочь с подбором аккумуляторной батареи по ёмкости.

Напряжение нагрузки 24В постоянный ток, мощность нагрузки 80 Вт, требуется автономное питание нагрузки в течение не менее 2-х часов, допустимая просадка напряжения допустима до 19,2 В. Соответственно предполагаю в ИБП заряднео устройство (с ним проблем нет) и две батареи, включенные последовательно, каждая с напряжением по 12В.

Батарея типа HR 12-12 (12В 12 Ач) обеспечивает разряд постоянной мощностью 46Вт в течение 15 минут. В то же время та же батарея обеспечивает разряд постоянным током 3,18А в течение 3 часов.


Номинальный ток нагрузки при напряжении 24В составляет 3,3А. при падении напряжения (по мере разряда) до 19,2В (до 1,6 В/эл) ток возрастёт до 4,1А (мощность неизменна), что соответствует по таблице разряда постоянным током как раз времени работы порядка 2-х часов, но по таблице разряда постоянной мощностью время разряда мощностью 40 Вт (делю мощность пополам поскольку батареи две) составит немного больше 15 минут.

Вопрос: по какой же таблице следует выбирать батарею: по разряду постоянным током или мощности? Нагрузка у меня берёт постоянную мощность (стабилизированный блок питания внутри)

Спасибо!

Параллельно задал вопрос поставщикам батарей - посмотрим что они ответят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 147 раз

Re: Выбор аккумуляторной батареи для ИБП

Сообщение rwg »

TEB писал(а):Батарея типа HR 12-12(12В 12 Ач) обеспечивает разряд постоянной мощностью 46Вт в течение 15 минут.
46Вт * 0,25часа/ 12В = 0,96 Ач или 8% номинальной мощности. Что-то тут не так.
Когда-то давно комплектовали ИБП Камазовскими аккумуляторами. Заказчики были довольны, 3 компьютера + освещение работали до 6 часов.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Re: Выбор аккумуляторной батареи для ИБП

Сообщение Jackson »

Вопрос снят. Сам дурак. :)

В таблице указана мощность одного элемента, а не всей батареи. И тогда всё сходится.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Re: Выбор аккумуляторной батареи для ИБП

Сообщение Looker »

Для последовательного подключения стоит тщательнее выбирать - не только по емкости (АЧ), но и по внутреннему сопротивлению. У самого известного производителя NoName разброс в разы. Измерить Ro прибором не возможно (есть ГОСТ про методику), чтобы не заморачиваться лучше выбирать бренд.
Из-за разных Ro при последовательном соединении никогда не получишь заявленные АЧ.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Re: Выбор аккумуляторной батареи для ИБП

Сообщение Jackson »

Честно говоря, давно уже использую батареи ДЕЛЬТА (кстати в офисных ИБП от APC стоят они же, просто брендированные ради ценника), ни разу не помню с ними проблем с нехваткой ёмкости. Не беру впритык и учитываю старение (графики есть в даташитах). Расчет обычно по максимальному току делал. Единственное о чём сейчас думаю - пора переходить на гелевые. Это безопаснее и надёжнее в условиях местного разгвоздяйства (глубокий разряд им не так страшен). Но дороже.