Есть в наличии 10 ЧП Altivar312 располагающихся на двух рейках в шкафу.
подключаются все по MODBUS к контроллеру. К Altivar подключены RG-45.
Как правильно и надежно и с защитой от помех расключить обратную сторону кабеля? Собрать и распаять на коммутационой плате?
Или на коммутационной колодке? Какой?
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 16:05
- Имя: Кайдалов Евгений
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
- Имя: Дементьев Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Kostroma
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar
У шнайдера есть блочок для коммутации модбаса LU9 GC3. По конструктиву просто набор розеток.
Но лично я купил бы патч панель на необходимое количество портов. Поскольку все в пределах шкафа топология звезда не так критична, но резисторы по 120 ом все равно навешивать надо один на плк, второй на самый "дальний" привод
Но лично я купил бы патч панель на необходимое количество портов. Поскольку все в пределах шкафа топология звезда не так критична, но резисторы по 120 ом все равно навешивать надо один на плк, второй на самый "дальний" привод
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar
LU9GC3 - это концентратор или коммутатор? Т-образный ответвитель Modbus VW3A8306TF10 – укажите: тип разъема, схему подключения? Необходима схема подключения TSXSCA62.
В ответе есть файл с архивом, там официальные схемы от шнайдера. Ориентироваться лучше на них. Modbus у шнайдера иногда требует танцев с бубном. Плюс, буквально неделю тому, выносную морду по кабелю МКЭШ с двумя клеммниками (переход на UTP с RJ-45) запустить не смогли - периодически теряла связь. Помогла замена на нормальный FTP 5-й категории и удаление клеммников.
В ответе есть файл с архивом, там официальные схемы от шнайдера. Ориентироваться лучше на них. Modbus у шнайдера иногда требует танцев с бубном. Плюс, буквально неделю тому, выносную морду по кабелю МКЭШ с двумя клеммниками (переход на UTP с RJ-45) запустить не смогли - периодически теряла связь. Помогла замена на нормальный FTP 5-й категории и удаление клеммников.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 16:05
- Имя: Кайдалов Евгений
Re: Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar
Спасибо всем. Теперь хоть понятно из чего выбирать.