Здравствуйте!
Нужна помощь! Кто пользовался продукцией Schneider Electric , подскажите пожалуйста, у модулей AI(TSX AEY 414,TSX AEY 810) и AO (TSX ASY 410,TSX ASY 800) , гальваническая развязка встроена и она канальная или групповая ? В каталоге написано что каналы изолированные AI(TSX AEY 414 - между каналами 1500В эф ~,TSX AEY 810 - между каналами 200B ~ и AO (TSX ASY 410 - между каналами 2830 В ~, TSX ASY 800 между каналами общая точка) , объясните пожалуйста , как это понимать ?