Ошибка на WinCC Alarm Control-е

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Ошибка на WinCC Alarm Control-е

Сообщение RUS »

Всем привет! Из-за чего может на WinCC Alarm Control появится такая ошибка "No connection to the data server". Есть два одинаковых проекта на WinCC. Один показывает без проблем, сообщение показывает по порядку. Только вот ни как не могу выяснить из-за чего такое надпись. WinCC является сервером. Может есть кто-нибудь оказать помощь молодому программисту :).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Ошибка на WinCC Alarm Control-е

Сообщение DelSnos »

На станции, где отображается это сообщение какие Sever Data сконфигурированы? И эта станция также является сервером и для другой?

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Ошибка на WinCC Alarm Control-е

Сообщение RUS »

DelSnos писал(а):На станции, где отображается это сообщение какие Sever Data сконфигурированы? И эта станция также является сервером и для другой?
Станция является сервером! Но в данный момент уточнил проблему. Из-за отсутствие .exe файла для отображение аларм контрола не показывали сообщение.

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Ошибка на WinCC Alarm Control-е

Сообщение RUS »

RUS писал(а):
DelSnos писал(а):На станции, где отображается это сообщение какие Sever Data сконфигурированы? И эта станция также является сервером и для другой?
Станция является сервером! Но в данный момент уточнил проблему. Из-за отсутствие .exe файла для отображение аларм контрола не показывали сообщение.
ССAlgRtServer.exe
Ответить