Доброго времени суток.
Контроллер Siemens S7-300 связан с АРМом пр PROFIBUS MPI через карту CP5613.
Имеется софт: WinCC 5.1 SP1, SIMATIC NET Networking for Industry PC/Windows 07/2001+SP4.
Все это без проблем ставится на Win2000. Но тенденция такова, что на свежие ПК и ХР не поставишь. Да и особой надежностью 2к не обладает.
Я попробовал поставить все это дело на ХР, и возникла проблема в том, что SIMATIC NET отказывается ставиться на ХР.
Скачал SIMATIC NET 2008, поставил, дрова на карту встали, WinCC накатился. Но в проекте появились глюки. Не отображаются/отображаются реверсивно дискреты.
Попробовал по другому: установил SIMATIC NET 2008 - встали дрова на карту, удалил SIMATIC NET 2008. Взял ActiveX компоненты SIMATIC NET 07/2001+SP4, поставил WinCC, воткнул проект, все работает, глюков нет. Но SET PG-PC Interface не дает задействовать карту.
Если у меня столько проблем с ХР, о семерке даже думать страшно.
Подскажите, что можно еще попробовать?
P.S. Пробовал SIMATIC NET 07/2001+SP4 выдернуть из 2000 и вставить в ХР. Почти удалось, споткнулся на этапе регистрации служб, sc create не регистрирует, хоть ты тресни, и проблем ни каких не отображает.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC 5.1 SP1
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 авг 2014, 14:11
- Имя: Сергей Владимирович
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: WinCC 5.1 SP1
Если верить листу совместимости для WinCC V5.1 SP1, то совместимыми являются SIMATIC NET PC Software:
V6.0 (07/2001) SP5 HF2
V6.1 (11/2002) SP1
Попробуйте обновить SIMATIC NET PC Software.
V6.0 (07/2001) SP5 HF2
V6.1 (11/2002) SP1
Попробуйте обновить SIMATIC NET PC Software.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 авг 2014, 14:11
- Имя: Сергей Владимирович
Re: WinCC 5.1 SP1
Чтобы обновить SIMATIC NET PC Software, нужно его установить, а он на ХР не ставится.
SIMATIC NET PC Software V6.1 (11/2002) SP1 на сайте automation.siemens.com недоступен, подскажите, где его можно достать?
SIMATIC NET PC Software V6.1 (11/2002) SP1 на сайте automation.siemens.com недоступен, подскажите, где его можно достать?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: WinCC 5.1 SP1
WinCC 5.1. SP1, судя по листу совместимости, не совместим с WinXP. SIMATIC NET - совместим, но толку от него без WINCC?
Compatibility tool - развлекайтесь.
Compatibility tool - развлекайтесь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 авг 2014, 14:11
- Имя: Сергей Владимирович
Re: WinCC 5.1 SP1
WinCC 5.1. SP1 совместим с WinXP, он работает, и нормально работает. А SIMATIC NET 07/2001+SP4 - НЕ ставится на WinXP, в этом вся проблема.Strohmann писал(а):WinCC 5.1. SP1, судя по листу совместимости, не совместим с WinXP. SIMATIC NET - совместим, но толку от него без WINCC?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: WinCC 5.1 SP1
У меня сейчас проект на PCS (CPU416-2&CP+CPU416-3&CP), WinCC 5.0, WinNT. Связь через Industrial Ethernet. При попытке поставить WinCC на XP все ставится, но стабильно виснет через несколько часов. В результате оставили как есть. Завели еще несколько WinCC клиентов на виртуальных машинах (VB) с NT.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.