Здравствуйте. У меня вопрос по подключению к Сепам 40 через преобразователь ACE949-2 по двухпроводной схеме RS-485. У преобразователя есть входа данных (L+ и L-), на которые приходит кабель с предыдущей ячейки и такие же два выхода, с которых кабель ушел на шкаф УСО ( В свое время проектировщики задумали сделать скаду, но так и не доделали))). Возможно ли подключиться к СЕПАМ 40, откинув кабель, уходящий на УСО, и подключившись в разъем с компа? Для подключения использую ПО SFT 2841 (удаленное соединение), переходник USB-RS-232 (Prolific). К переходнику стыкуюсь специально разрезанным для этих целей кабелем COM-COM DB9 на частотный преобразователь Vacon. На другой части переходника провода, которые звонятся со 2-й и 3-й ногой разъема COM завел в ACE949-2 (L+ и L-). Пятую ногу объединил с экраном кабеля и посадил на PE. Запитал модуль связи от БП 24 В. При опросе светодиод на модуле связи начинает мигать (два коротких сигнала), но подключения к СЕПАМ не происходит. Когда опроса не произвожу, светодиод не горит. Как я понимаю, по двум проводам (L+ и L-, или по-другому RxD и TxD) должны приниматься и отправляться данные. Значит реакция на опрос есть. При изменении полярности проводов данных светодиод перестает реагировать.
Настройки пробовал применять самые разнообразные - светодиод все равно мигает с такой же периодичностью. В настройках Сепама выставлен Slave-адрес такой же, какой указывается в настройках сети при опросе. Прочел в мануале про тестирование связи на ACE-ах что нужно выставлять четность битов, скорость 9600. Не помогло!
Пробовали даже применять оконечные терминаторы на 120 Ом - светодиод горит ровным светом и не мигает при опросе.
С применением этого же пролифика спокойно подключаемся к Сепаму фронтально.
Помогите!!!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Sepam 40 - проблемы со связью по RS-485
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 29 июл 2014, 09:01
- Имя: Шапошников Владимир Владимирович
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Re: БРЗ Schneider Sepam 1000 - проблемы со связью по RS-485
Вы с RS232 хотите достучаться до прибора с RS485? Оригинально.
Вам бы теорию подтянуть (физику интерфейсов).
Вам бы теорию подтянуть (физику интерфейсов).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 29 июл 2014, 09:01
- Имя: Шапошников Владимир Владимирович
Re: БРЗ Schneider Sepam 1000 - проблемы со связью по RS-485
Какой преобразователь нам необходимо использовать? Связь для нас не профильная среда, что хватаем по верхам, тем и довольствуемся.
-
- SCADA+
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: БРЗ Schneider Sepam 1000 - проблемы со связью по RS-485
Так они и называются конвертеры интерфейсов из RS232 в RS485 и обратно. Моделей полно по поиску в интернет.
SCADA+
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Re: БРЗ Schneider Sepam 1000 - проблемы со связью по RS-485
Можно сразу USB-RS485, хоть Овен АС4, хоть МОХА, хоть безымянный китай итд.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 29 июл 2014, 09:01
- Имя: Шапошников Владимир Владимирович
Re: БРЗ Schneider Sepam 1000 - проблемы со связью по RS-485
спасибо!and909 писал(а):Можно сразу USB-RS485, хоть Овен АС4, хоть МОХА, хоть безымянный китай итд.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 29 июл 2014, 09:01
- Имя: Шапошников Владимир Владимирович
Re: Sepam 40 - проблемы со связью по RS-485
Связь установили, использовали конвертер от микрофлекса. Еще раз спасибо.