Добрый день форумчане!
На объект который надо запустить к модулям CP341(5 шт.) проектировщики забыли заложить (не знали про них) аппаратные ключи. Скажите возможна ли работа этих модулей без них. Нужно организовать опрас насосов по модбасу?
Сейчас на этих модулях и цп горят красные светодиоды. Проект сконфигурирован для управления всем остальным.
Раньше делал проект на 1200 серии там для интерфейсного модуля ключ не нужет и все работает.
А здесь не знаю что и делать. Прошу помощи!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 июл 2014, 19:59
- Имя: Юрий Петров
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа
Вот за что я "так люблю" Сименс! Даже кушать не могу.
Без аппаратного ключа вы не сможете загрузить в этот модуль драйвер модбас.
О существовании драйвера, работающего без донгла, лично мне неизвестно.
Или ключи докупать, или шлюзы (AnyBus, Moxa и т.п.) профибас-модбас ставить.
Что дешевле, сказать не берусь.
Хотя... http://cr4.globalspec.com/thread/50188/ ... out-dongle
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1&t=14783
И ВОТ ОНО - https://www.automation.siemens.com/WW/f ... age=en#top (мастер)
Может и слэйв где-нибудь найдётся...
Без аппаратного ключа вы не сможете загрузить в этот модуль драйвер модбас.
О существовании драйвера, работающего без донгла, лично мне неизвестно.
Или ключи докупать, или шлюзы (AnyBus, Moxa и т.п.) профибас-модбас ставить.
Что дешевле, сказать не берусь.
Хотя... http://cr4.globalspec.com/thread/50188/ ... out-dongle
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1&t=14783
И ВОТ ОНО - https://www.automation.siemens.com/WW/f ... age=en#top (мастер)
Может и слэйв где-нибудь найдётся...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- SCADA+
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа
А Сименс любит кушать, поэтому грамотно получает деньги за все свои грамотные решения. Извините за оффтоп, но я с их инженерами сталкивался не раз - они шагу не делают, если за этот шаг не вложено денег по прейскуранту. Грамотно, но частенько очень тормозит процесс, там, где без них даже можно сделать работающее решение самому (с помощью изоленты), но - немецкая педантичность не дает русскому левше делать то, что не оговорено и не оплачено, и порой - это правильно. На ошибках учатся...
SCADA+
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1077
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа
сам по себе модуль рабочий (последовательный порт работает), но как верно заметил коллега, драйвер modbus загрузить в моудль не удастся.
Однако, бывают и самописные драйвера modbus - я однажды использовал такой.
Однако, бывают и самописные драйвера modbus - я однажды использовал такой.
-