1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
y_uriik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 19:59
Имя: Юрий Петров

Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа

Сообщение y_uriik »

Добрый день форумчане!
На объект который надо запустить к модулям CP341(5 шт.) проектировщики забыли заложить (не знали про них) аппаратные ключи. Скажите возможна ли работа этих модулей без них. Нужно организовать опрас насосов по модбасу?
Сейчас на этих модулях и цп горят красные светодиоды. Проект сконфигурирован для управления всем остальным.
Раньше делал проект на 1200 серии там для интерфейсного модуля ключ не нужет и все работает.
А здесь не знаю что и делать. Прошу помощи!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

Re: Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа

Сообщение Ryzhij »

Вот за что я "так люблю" Сименс! Даже кушать не могу.
Без аппаратного ключа вы не сможете загрузить в этот модуль драйвер модбас.
О существовании драйвера, работающего без донгла, лично мне неизвестно.
Или ключи докупать, или шлюзы (AnyBus, Moxa и т.п.) профибас-модбас ставить.
Что дешевле, сказать не берусь.
Хотя... http://cr4.globalspec.com/thread/50188/ ... out-dongle
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1&t=14783
И ВОТ ОНО - https://www.automation.siemens.com/WW/f ... age=en#top (мастер)
Может и слэйв где-нибудь найдётся...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа

Сообщение Romcheg »

А Сименс любит кушать, поэтому грамотно получает деньги за все свои грамотные решения. Извините за оффтоп, но я с их инженерами сталкивался не раз - они шагу не делают, если за этот шаг не вложено денег по прейскуранту. Грамотно, но частенько очень тормозит процесс, там, где без них даже можно сделать работающее решение самому (с помощью изоленты), но - немецкая педантичность не дает русскому левше делать то, что не оговорено и не оплачено, и порой - это правильно. На ошибках учатся...
SCADA+

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 20 раз

Re: Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа

Сообщение Бондарев Михаил »

сам по себе модуль рабочий (последовательный порт работает), но как верно заметил коллега, драйвер modbus загрузить в моудль не удастся.
Однако, бывают и самописные драйвера modbus - я однажды использовал такой.

Автор темы
y_uriik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 19:59
Имя: Юрий Петров

Re: Возможно ли работа модуля CP341 без аппаратного ключа

Сообщение y_uriik »

спасибо за ссылки буду разбираться
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»