- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Получаем основную сферу применения этого добра - в пределах здания. А сегменты "длиной в километр" - от лукавого, т.к. будучи смонтированы по предписаниям,, хорошо связи не обеспечат.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Согласен, но тут опять-таки есть свои нюансы с "предписаниями".
У каждого производителя свои предписания.
Известно, что в основе реализации протоколов как DH+, так и PPOFIBUS лежит один и тот же интерфейс RS-485.
Но вот рекомендации по заземлению медиа у Rockwell Automation и у Siemens отличаются...
У каждого производителя свои предписания.
Известно, что в основе реализации протоколов как DH+, так и PPOFIBUS лежит один и тот же интерфейс RS-485.
Но вот рекомендации по заземлению медиа у Rockwell Automation и у Siemens отличаются...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Не у Siemens, а у PNO, которая IEC-нормы уже понаписала.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Это называется проще: лечение поноса пробкой.ink_asu писал(а):Если экран удаляется при разделке под "корень" (до уровня изолированной оболочки), то это может расцениваться например для электробезопасности как защитная мера (экран не доступен для прикосновения).
Тут верно сказали: экран - это защита от помех, и уже потом электробезопасность. По электробезопасности он должен быть заземлен (как токопроводящий элемент) как минимум в одной точке, а по нормам защиты от помех - не более чем в одной точке. :)
В чем проблема?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Норму покажите?TEB писал(а):по нормам защиты от помех - не более чем в одной точке. :)
В чем проблема?
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Не покажу. Но она есть (на выезде не найти).
Этак можно до абсурда договориться, с такими аргументами. Аналогично можно бросать 485-й телефонной лапшой. Кабель, можно скрутить в спираль - и витая пара. Вперед. :) Это же ваш модбас, у вас работать не будет а не у меня.
Этак можно до абсурда договориться, с такими аргументами. Аналогично можно бросать 485-й телефонной лапшой. Кабель, можно скрутить в спираль - и витая пара. Вперед. :) Это же ваш модбас, у вас работать не будет а не у меня.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Действительно, может вам и еще что-то показать? Вам-же внятно объясняют - хотите, чтобы работало, делайте, что говорят. Со своей стороны могу пояснить - в 90% случаев работать не будет, а при более-менее приличных расстояниях не будет на все 100%. Все зависит от обстановки с помехами. Вы на заводе не пробовали трудиться? Там во многих случаях приходится изгиляться чуть-ли не на ушах при расстояниях 10-20 метров с проблемами помех, не говоря уж о заземлении с одной стороны - обязательном!. Если, конечно, вам нужно такси, а не шашечки...ink_asu писал(а):Норму покажите?TEB писал(а):по нормам защиты от помех - не более чем в одной точке. :)
В чем проблема?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Я подожду.TEB писал(а):Не покажу. Но она есть (на выезде не найти).
Сначала норму глянем, потом и про абсурд можно говорить.TEB писал(а):Этак можно до абсурда договориться, с такими аргументами.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Достаточно только норму, на которую пытаетесь ссылаться.Alexander писал(а): Действительно, может вам и еще что-то показать?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Для зон ГОСТ Р 52350.14-2006 Там, где требуется экран...он должен быть электрически соединен с заземлителем только в одной точке, обычно на конце цепи...
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Долго ждать придется. Это же Ваш модбас, а я с командировки в отпуск.ink_asu писал(а):Я подожду.TEB писал(а):Не покажу. Но она есть (на выезде не найти).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Предлагаю обратиться к новому гост iec 60079-14-2013 п.16.2.2.3, только вы упустили "за исключением перечислений а-с" и не забудьте соблюсти п.6.4.1.Apostol писал(а):Для зон ГОСТ Р 52350.14-2006 Там, где требуется экран...он должен быть электрически соединен с заземлителем только в одной точке, обычно на конце цепи...
И не стоит забывать, что МЭК 60079 дополняет требования МЭК 60364.
Мне не к спеху.TEB писал(а): Долго ждать придется.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Вопрос стоит, какой стандарт предписывает заземлять экран в одной точке, или зачем я преднамеренно опустил ненужную информацию, какой ГОСТ свежее? Или я влез в банальный диалог игры остроумием)?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Заземлять только в одной точке. Согласно МЭК 60079.14 допускается применять оба случая.Apostol писал(а):Вопрос стоит, какой стандарт предписывает заземлять экран в одной точке, или ...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Где это в МЭК можно в двух точках зазмелять? Там же рисунок. Соединять можно к заземляющему проводу в нескольких точках при высоком сопротивлении экрана, а заземлять в итоге в одной точке?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Рис. 2 относится к перечислению "а", читайте перечисление "b" и это относиться лишь к искробезопасным цепям, а как же с искроопасными? МЭК 60079 лишь дополняет требования МЭК 60364.Apostol писал(а):Где это в МЭК можно в двух точках зазмелять? Там же рисунок. Соединять можно к заземляющему проводу в нескольких точках при высоком сопротивлении экрана, а заземлять в итоге в одной точке?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
"Перечисление "b"" как раз исключает повторное заземление потому, что реально "не существует высокой степени уверенности в наличии уравнивания потенциалов между концами цепи". На объектах только этим и пугают.ink_asu писал(а):Рис. 2 относится к перечислению "а", читайте перечисление "b" и это относиться лишь к искробезопасным цепям, а как же с искроопасными? МЭК 60079 лишь дополняет требования МЭК 60364.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
В таком случае возвращаемся к п.6.4.1 МЭК 60079.14-2013, почему не выполняем?Apostol писал(а):"Перечисление "b"" как раз исключает повторное заземление потому, что реально "не существует высокой степени уверенности в наличии уравнивания потенциалов между концами цепи". На объектах только этим и пугают.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Коллеги, у меня другой вопрос: в чем суть спора? Интересует "взлетит/не взлетит" оно без заземления? Ответ на это уже много раз дан - "взлетит если повезет". Если вопрос в электробезопасности то металлическая деталь должна быть заземлена, это и ежу понятно. Тут уже кучу стандартов накидали про это.
В чем вопрос-то?
Я понять не могу, вам надо стандарты соблюдать или чтоб работало (шашечки или ехать)?
В чем вопрос-то?
Я понять не могу, вам надо стандарты соблюдать или чтоб работало (шашечки или ехать)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Чтоб работало в соответствии с НТД.TEB писал(а):Я понять не могу, вам надо стандарты соблюдать или чтоб работало (шашечки или ехать)?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Тогда берите кабель с внешней оплеткой (бронёй) и экраном (общим или индивидуальными для пар/троек/четвёрок).
Оплётку (броню), если очень хочется, используйте для уравнивания потенциалов заземляя хоть с двух концов, хоть по всей длине, а экран(-ы) только в одной точке.
Только шину уравнивания потенциалов броня (оплётка) или труба (лоток) всё равно не заменит.
Оплётку (броню), если очень хочется, используйте для уравнивания потенциалов заземляя хоть с двух концов, хоть по всей длине, а экран(-ы) только в одной точке.
Только шину уравнивания потенциалов броня (оплётка) или труба (лоток) всё равно не заменит.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: RS-485 - обязательно ли выполнять заземление?
Все приведенные выше стандарты к RS-485 непосредственного отношения не имеют. Посему бестолковый это разговор. Но даже эти стандарты друг другу не противоречат, как не противоречат они ни спецификации на 485-й ни вышеприведенному ответу коллеги ни принятой практике. И на практике всё прекрасно работает. Складывается впечатление что разговаривают проектанты, не видевшие живьем объекта ни разу (могу ошибаться, но видится именно так).ink_asu писал(а):Чтоб работало в соответствии с НТД.TEB писал(а):Я понять не могу, вам надо стандарты соблюдать или чтоб работало (шашечки или ехать)?
Впервые сталкиваюсь с таким глубоким анализом вопроса. Можно конечно копаться и сыпать нормативами наперебой, но зачем когда всё просто и очевидно (для человека, знакомого с практикой вопроса) и без этого. Ибо нет однозначного ответа на сей вопрос, кроме одного: землить надо. А как именно, где, и что уравнивать - это каждый раз по месту. И грамотный монтажник пошлет все ваши изыскания куда подальше, сделает на объекте правильно, и будет прав - это будет означать не то что монтаж не в соответствии с РКД, а будет означать это то что РКД бестолковая. Лучше почаще на объектах бывайте, а еще лучше в наладке непосредственно поучаствовать - мало того что знаний наберетесь, так еще и дело полезное сделаете. Инженер без практики - не инженер.
Посему всем отметившимся +150 к эрудиции, на этом тема закрыта.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.