В конце мая начнем писать проект, использующий в панели используется около 200 переменных.
Можно бы использовать weintek, но большинство экранных вводов придется обрабатывать макросами (интенсивность использования переменных и загрузки панели будет небольшая). В экранных формах можно использовать предварительно составленные таблицы переменных, а с макросами такого не предусмотрено.
Ищу ближайшую (вверх по цене) альтернативу операторских панелей 12" с требуемым функционалом и не хуже чем eMT.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Что выбрать вместо weintek?
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:44
- Имя: Розин Георгий
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:44
- Имя: Розин Георгий
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 май 2014, 13:37
- Имя: Сеницын Юрий
как использовать weintek
Присоединяюсь к вопросу, но не "что вместо" , а как приспособиться к проблеме в Easy builder Pro ?
Это большая проблема при доработке прошлых проектов.
Таблицы переменных изменяются, а в каких-то макросах используется доступ к переменным через индекс или массивами ...
По цене/функциям у Weintek конкурентов нет и все остальное более функциональное дороже в 1,5 и более раз.
Надеюсь дистрибюторы Weintek не пройдут стороной мимо вопроса и заодно интересно как это решается у других производителей.
Это большая проблема при доработке прошлых проектов.
Таблицы переменных изменяются, а в каких-то макросах используется доступ к переменным через индекс или массивами ...
По цене/функциям у Weintek конкурентов нет и все остальное более функциональное дороже в 1,5 и более раз.
Надеюсь дистрибюторы Weintek не пройдут стороной мимо вопроса и заодно интересно как это решается у других производителей.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:44
- Имя: Розин Георгий
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
- Имя: Денис Порфирьев
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Что выбрать вместо weintek?
Что именно не предусмотрено?rozinGeorgiy писал(а):В экранных формах можно использовать предварительно составленные таблицы переменных, а с макросами такого не предусмотрено.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 май 2014, 13:37
- Имя: Сеницын Юрий
Re: Что выбрать вместо weintek?
В функциях можно использовать декларированные внутри макроса переменные, а таблица (библиотека) адресных меток не доступна.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
- Имя: Денис Порфирьев
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Что выбрать вместо weintek?
Библиотека адресных меток будет доступна, если читать и писать данные функциями GetData/GetDataEx/SetData/SetDataEx