журнал аварий
Добрый день подскажите пожалуйста! Был собран щит управления группой емкостей на Овновском ПЛК 110 и панели weintek MT6070iH? все работает нормально но есть один маленький глюк, записи об аварии в графике сигналов светятся лишь до тех пор пока они есть, а с исчезновением аварии исчезают. Сам я инженер технолог и с программированием столкнулся недавно. По видимому что то напутал в настройках, может адреса записи?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:38
- Имя: Степанец Александр Васильевич
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: журнал аварий
Если речь идеть об объекте "Панель событий" ("Дисплей событий"), то попробуйте в настройках объекта (вкладка "Общие") изменить режим отображения с "В реальном времени" на "Журнал"