1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ТСП Метран-256 подключение

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
MARVEL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 21:55
Имя: Азат Шарафиев

ТСП Метран-256 подключение

Сообщение MARVEL »

Здрасьте)Есть датчик Метран-256 (1ExdIICT6 X) можно ли его подключить к преобразователю D1072D? сомнения вызывает маркировка(подобной маркировки не нашел в документации к D1072D).Спасибо.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Re: ТСП Метран-256 подключение

Сообщение Никита »

физически или юридически?:)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
MARVEL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 21:55
Имя: Азат Шарафиев

Re: ТСП Метран-256 подключение

Сообщение MARVEL »

ну чтоб законно все было) просто не понимаю зачем он нужен, если датчик можно напрямую к модулю AI подключить(Simatic Sm331). во время практики на заводе сказали что через D1072D. так вот как вы думаете нужен он или нет?)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Re: ТСП Метран-256 подключение

Сообщение Jackson »

D1072D - это барьер искрозащиты (едва ли Вам кто-то ответит потому что пришлось еще и погуглить, узнав что это такое). Откуда ж нам знать, взрывоопасное у Вас производство или нет. :)
MARVEL писал(а):ну чтоб законно все было
Запретить его поставить невозможно :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MARVEL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 21:55
Имя: Азат Шарафиев

Re: ТСП Метран-256 подключение

Сообщение MARVEL »

спасибо вам) я тут кое-что понял, путал две разные вещи) а по поводу подробной информации(погуглить и узнать), в следующий раз постараюсь писать все как следует)

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1076
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 20 раз

Re: ТСП Метран-256 подключение

Сообщение Бондарев Михаил »

Подключить можно, но бессмысленно, так как для работы искробезопасной цепи все компоненты должны быть exia.

Но вы вроде бы и сами разобрались))
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»