Подскажите пожалуйста минимальный диаметр метталорукова для прокладки кабеля во взрывоопасной зоне. И норматив.
Пример кабель КВВГЭ 4х1 диаметр 8,1 мм.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 мар 2014, 19:16
- Имя: Низаев Шамиль Рашитович
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа, Республика Башкортостан
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.
Есть рекомендации в РМ, ВСН и т.д. Но иногда целесообразней отходить от этих требований, например при несоответствии диаметров кабельного ввода прибора, металлорукава, трубы и т.д.
viewtopic.php?f=20&t=4600.
Например из ГОСТ Р 51330.13-99 для электропроводок в трубах (но для 3-х и более кабелей): суммарная площадь поперечных сечений кабелей, включая изоляцию, не должна превышать 40% площади поперечного сечения трубы.
viewtopic.php?f=20&t=4600.
Например из ГОСТ Р 51330.13-99 для электропроводок в трубах (но для 3-х и более кабелей): суммарная площадь поперечных сечений кабелей, включая изоляцию, не должна превышать 40% площади поперечного сечения трубы.
Последний раз редактировалось Apostol 16 апр 2014, 10:00, всего редактировалось 2 раза.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.
ГОСТ Р 51330.13-99 c 15.02.2014 не действует, отменен. Действует ГОСТ 30852.13-2002
А так можно еще ПУЭ почитать гл.7.3, там тож кое-что написано.
А так можно еще ПУЭ почитать гл.7.3, там тож кое-что написано.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.
Следует отметить, что в ГОСТ 30852.13-2002 указанный текст сохранился.
Есть расчёт диаметров в ВСН 370-93, но реально диаметр металлорукава проще выбрать по диаметру, который присоединит выбранный кабельный ввод (если такое присоединение предполагается). В Вашем случае металлорукав DN15 для кабельного ввода М20.
Есть расчёт диаметров в ВСН 370-93, но реально диаметр металлорукава проще выбрать по диаметру, который присоединит выбранный кабельный ввод (если такое присоединение предполагается). В Вашем случае металлорукав DN15 для кабельного ввода М20.