Вот как раз в этом случае труба, около 6 метров, не была заделана. Далее все по сценарию, дождь, мороз, ...ink_asu писал(а):Давыдик С. писал(а):Из-за чего то кабель "битым" становится?Давыдик С. писал(а): Был свидетелем, как вода замерзла в трубе и порвала кабель.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Разрыв элетропроводок в трубах
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Разрыв элетропроводок в трубах
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Разрыв элетропроводок в трубах
Не встречал, но могут предраться, если до заделок дойдут:Никита писал(а):А вот по ходу пьесы вопрос - никто заделки монтажной пеной с маркировкой FR не сдавал надзору и пожарным? Как относятся?
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
527 Выбор и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения
527.2 Уплотнение проходов электропроводок
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
527.2.2 Электропроводки, которые проходят через элементы строительных конструкций, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и наружное уплотнение в соответствии с 527.2.1.
ИМХО
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Разрыв элетропроводок в трубах
Вот тут и начинается самое интересное. О какой степени огнестойкости идет речь - фактической или минимально допустимой. Это две большие разницы...ink_asu писал(а): 527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
527.2.2 Электропроводки, которые проходят через элементы строительных конструкций, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и наружное уплотнение в соответствии с 527.2.1.
ИМХО
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Re: Разрыв элетропроводок в трубах
Про фитинги, протяжные коробки, про новейшую конструкцию "гусак" Вы никогда и не слыхивали?Давыдик С. писал(а):А как вы предлагаете заделывать вход кабеля в трубу?
Не верю! Хоть я и не Станиславский, но не верю!
PS При горизонтальном вводе обязательно организовывать участок "петлевого провисания" кабеля, т.к. ни один фитинг, ни одно уплотнение не может препятствовать затеканию влаги по кабелю в трубу столь же эффективно, как обычная гравитация. Кабель под открытым небом должен входить в трубу снизу, а не горизонтально, и ни в коем случае не сверху.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 фев 2014, 05:39, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Разрыв элетропроводок в трубах
Сказано "со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции", следовательно фактической. ИМХОНикита писал(а):О какой степени огнестойкости идет речь - фактической или минимально допустимой. Это две большие разницы...
Возможно и получится продавить надзор этим:
527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.