Я и говорю - у Вас нужно, поэтому и УПС такой (но я бы все равно поставил не такой а промышленный 19"). У нас не нужно вообще ничего кроме 12/24В постоянки - поэтому обходимся.Grafik писал(а):220В тоже нужно, для тех же МЭО.
К слову сказать, сам лично видел организацию ИБП для оборудования 2 зоны безопасности на АЭС не-скажу-какой. Все привода оборудования 2 и 1 зоны (питаемого от нашего щита ИБП) делаются на постоянном токе, ИБП представляет собой как раз источник питания с включенными в буфер батареями (естественно несколько БП, несколько батарей - резервирование), только мощности поболе - номинальный выходной ток батарей 4000А. Никаких инверторов, частотников, асинхронников - строго постоянный ток. То есть инверторы были среди потребителей, но они для менее ответственного оборудования 3 зоны и при запуске противоаварийного оборудования всё остальное включая инверторы сразу же отсекалось. Среди приводов постоянного тока - в частности, лифты графитовых стержней аварийной защиты реактора, так что сами понимаете какая нужна надёжность: могут за весь срок службы ни разу не понадобиться, но если ТТТ понадобятся то уж должны на 200% отработать, иначе Чернобыль.