Прошу помощи.
Есть терминалы, работающие по 103 протоколу. Сигналы с них необходимо передать в АСУТП.
Вопрос: Можно ли несколько терминалов соединить по интерфейсу RS-485 по меди, затем поставить реппитер FO/RS485, дотянуть до АСУТП оптикой, а там поставить обратный реппитер RS485/FO?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
Модератор: Глоб.модераторы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
Можно то можно, только 103-й чуствителен к таймингам. Если терминал имеет возможность соответствующей настройки и буфер сообщений, то выставляешь 40 байт максимальную длину сообщения, остальное - в буфер. Иначе - пара терминалов забьют оптику от остальных. Или экспериментировать с промежуточным переходником RS-485/RS-485 c буфером после каждого терминала.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 окт 2012, 13:41
- Имя: Крутских Иван Владимирович
- Страна: РФ
- город/регион: Воронеж
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
На вашем опыте сколько можно соединять в одну сеть терминалов без боязни забить линию?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
Смотря какой терминал. Если с буфером и линия поддерживает 115200 кбит/сек., то для виртуально выделяемой на каждый терминал скорости 9600 кбит/сек. возможно 6 терминалов в синхронном режиме работы.MATPOCKUH писал(а):На вашем опыте сколько можно соединять в одну сеть терминалов без боязни забить линию?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 окт 2012, 13:41
- Имя: Крутских Иван Владимирович
- Страна: РФ
- город/регион: Воронеж
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
Терминалы у нас ТЛ2606.162.
Релейщики не могут выдать сигналы по данному терминалу по МЭК103 - соответствие адреса и сигнала.
Вопрос - в данном терминалы сигналы жестко зашиты или их можно конфигурировать через по PSE?
Релейщики не могут выдать сигналы по данному терминалу по МЭК103 - соответствие адреса и сигнала.
Вопрос - в данном терминалы сигналы жестко зашиты или их можно конфигурировать через по PSE?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
Задайте этот вопрос производителю. Насколько я знаю, протокол там - не совсем МЭК-103MATPOCKUH писал(а):Терминалы у нас ТЛ2606.162.
Релейщики не могут выдать сигналы по данному терминалу по МЭК103 - соответствие адреса и сигнала.
Вопрос - в данном терминалы сигналы жестко зашиты или их можно конфигурировать через по PSE?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 окт 2012, 13:41
- Имя: Крутских Иван Владимирович
- Страна: РФ
- город/регион: Воронеж
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Варианты передачи данных по протоколу МЭК-103
Если кому будет интересно:
производитель сказал, что номер функции жестко зашита в терминал, а вот номер информации как раз можно задавать через «Настройка SCADA», назначить в «Логические сигналы SCADA» сигналы, которые необходимо передать в АСУ, а в «Номера сигналов SCADA» - номер информации по протоколу МЭК103.
Будем проверять.
производитель сказал, что номер функции жестко зашита в терминал, а вот номер информации как раз можно задавать через «Настройка SCADA», назначить в «Логические сигналы SCADA» сигналы, которые необходимо передать в АСУ, а в «Номера сигналов SCADA» - номер информации по протоколу МЭК103.
Будем проверять.