Проблема подключения sepam через moxa(mb3170)
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 06:37
- Имя: Евгений
Проблема подключения sepam через moxa(mb3170)
не мигает огонек Р1, т.е. данные не преобразовываются и дальше к сепаму не идут.При мониторинге виртуальных ProCom портов соединение не проходит, лог представляю ниже.
настройки moxa производятся через программу Mgate manager, взаимодействие с sepam и настройка его соединения производится через sft2841, все настройки много раз перелопатили, делали по мануалу с диска, ничего, метод научного тыка тоже ничего не дал.
скрины настроек прилагаю выше. Помогите пожалуйста, опыта нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 06:37
- Имя: Евгений
Re: Проблема подключения sepam через moxa(mb3170)
лог файл мониторинга трафика через moxa
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Проблема подключения sepam через moxa(mb3170)
Недавно как раз делал телемеханику на сепамах и MGate 3480 (нужно было выдавать протокол Modbus TCP). Мои рекомендации:
1) Обязательно нужно включить терминальный резистор и резисторы подтяжки на шлюзе (не помню, есть ли на MB3170 такая возможность) - MB3480 вообще не видел ни одного сепама, пока я не включил данные резисторы.
2) Не вешайте на одну линию RS-485 больше 3-4 сепамов.
После того, как выполните все рекомендации, нажмите кнопку "Автоматически" на вкладке "Modbus" в утилите - если MGate увидит сепамы, значит, всё в порядке.
1) Обязательно нужно включить терминальный резистор и резисторы подтяжки на шлюзе (не помню, есть ли на MB3170 такая возможность) - MB3480 вообще не видел ни одного сепама, пока я не включил данные резисторы.
2) Не вешайте на одну линию RS-485 больше 3-4 сепамов.
После того, как выполните все рекомендации, нажмите кнопку "Автоматически" на вкладке "Modbus" в утилите - если MGate увидит сепамы, значит, всё в порядке.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 06:37
- Имя: Евгений
Re: Проблема подключения sepam через moxa(mb3170)
Спасибо, за ответ, но к сожалению манипуляция с терминальным резистором и резисторами подтяжки ничего не дала.
Решили временно подключить через nport 5150 если с нашим по все будет работать, значит дело только в физике..
Решили временно подключить через nport 5150 если с нашим по все будет работать, значит дело только в физике..
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Проблема подключения sepam через moxa(mb3170)
Еще одну вещь вспомнил: на модулях ACE949-2 перепутаны местами Data+ и Data-. Попробуйте поменять "+" и "-" интерфейса местами в месте подключения линии RS-485 к MGate.