Добрый день!
Вообщем второй день пытаюсь подвязать Vijeo Citect 7.30 к M238.
Для связи использую Codesys OPC.
Интерфейс физический - USB.
Сначала в SoM создал простую программу, создал конфигурацию символов, залил в ПЛК.
Настроил Codesys OPC server на связь с ПЛК. Подрубился к нему клиентом - всё работает, читает данные с ПЛК, заливает тоже (использовал клиент из OFS).
А вот дальше проблема. Как настроить Vijeo CItect, чтобы подцепиться к этому OPC серверу? Может кто сталкивался? в инете инфы не нашел(
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Vijeo Citect и M238
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Vijeo Citect и M238
Проблему решил. Всё дело было в адресации. Сначала я пытался обратиться к переменным по адресами в памяти (%M**), а нужно было обращаться в формате глобальной переменной с именами как в symbol configuration.