Управление приводами AUMA, МЭОф
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
- Имя: Андрей К.
Управление приводами AUMA, МЭОф
Добрый день!
Прошу подсказать как управлять с контроллера электроприводом "AUMA SARExC07.1/AMExC01.1/GS50.3-11-F07, питание 380 В", аналоговым сигналом (AO), либо дискретными сигналами(2DO)? нужно ли на него подавать питание 24V?
Также аналогичный вопрос по механизму МЭОф-150/25-0,25У-99к, 380 В, с датчиком БД-10АМ, без блока питания.
Для его управления и отслеживания положения нужны сигналы 1AI, 2DO, 2DI(концевики) + питание 24V на БД-10АМ? Либо как то еще?
Можно со схемой управления/подключения.
Прошу подсказать как управлять с контроллера электроприводом "AUMA SARExC07.1/AMExC01.1/GS50.3-11-F07, питание 380 В", аналоговым сигналом (AO), либо дискретными сигналами(2DO)? нужно ли на него подавать питание 24V?
Также аналогичный вопрос по механизму МЭОф-150/25-0,25У-99к, 380 В, с датчиком БД-10АМ, без блока питания.
Для его управления и отслеживания положения нужны сигналы 1AI, 2DO, 2DI(концевики) + питание 24V на БД-10АМ? Либо как то еще?
Можно со схемой управления/подключения.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
Основной вопрос, какие задачи должны они выполнять? Какая схема управления у AUMA?
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
- Имя: Андрей К.
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
Основной вопрос - как управлять: аналоговым сигналом, либо дискретными, т.е. да, интересует схема управления.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
Какая задача стоит, регулирование задвижкой или просто открыть/закрыть?
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
- Имя: Андрей К.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
У Auma лучше конечно управлять по токовой петле. Про питание 24 В, есть схемы управления приводом, когда их можно брать от внутреннего блока питания электропривода. В своих проектах я обычно питание 24 В тяну из своего шкафа.
С МЭОф последний раз, и я этому безумно рад, работал года 3-4 назад. Тогда управлять им можно было только при помощи 2 DO (ШИМ). Ставили на него какой то аналоговый позиционер, но он показывал "погоду на улице". После долгих настроек мы его победили, но точность была маленькой. Питание брали из своего шкафа.
С МЭОф последний раз, и я этому безумно рад, работал года 3-4 назад. Тогда управлять им можно было только при помощи 2 DO (ШИМ). Ставили на него какой то аналоговый позиционер, но он показывал "погоду на улице". После долгих настроек мы его победили, но точность была маленькой. Питание брали из своего шкафа.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
- Имя: Андрей К.
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
Спасибо за ответ. Только про питание 24V у AUMA до конца не понял. Бывает, что нужно тянуть до клапана 24V, а бывает нет? Т.е. во втором случае подаем на клапан только 380V?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
Для токовой петли питание надо брать из своего шкафа, а вот на дискретные сигналы можно питать от внунтеннего блока питания привода, если у него это предусмотрено. Но на мой взгляд, лучше всё питание 24 В брать из своего шкафа, надежнее это.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
- Имя: Андрей К.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
Использовали в своих проектах приводы AUMA SAR07.2.
"Голову" подключали так:
Как правильно сказали, управление по аналоговому сигналу, задатчик 4-20мА - АО модуль ПЛК.
Судя по схемам от АУМЫ, на аналоговые входа требуется подавать активный сигнал, следовательно, подключаем "токовой петлей".
"Голову" подключали так:
Как правильно сказали, управление по аналоговому сигналу, задатчик 4-20мА - АО модуль ПЛК.