Добрый день. Возникла потребность создания общих спецификаций, например на модуль, в которых помимо изделий, размещенных непосредственно в самом модуле, должны входить также шкафы, щиты, пульты (которые на схемах обозначаются как "место установки", например ШУ1, ЩС, и т.д.).
То есть другими словами: есть схема Э3 на модуль КТП, в этой схеме есть оборудование, которое размещается непосредственно в блок боксе (для примера пусть это будут 2 светильника и 3 нагревателя), и оборудование, которое размещается в шкафах силовых (на схеме они обозначены местом установки ШС1 и ШС2), пусть для примера в ШС1 входят изделия: автомат 2 шт, и реле 3 шт., и в ШС2 - клеммник 4 шт.
Хочется получить спецификацию общую вида:
1. Шкаф силовой ШС1 - 1 шт.
2. Шкаф силовой ШС2 - 1 шт.
3. Светильник - 2 шт.
4. Нагреватель - 3 шт.
и спецификации на ШС1 и ШС2 (с ними проблем нет))
Таким образом у нас какими то махинациями в тип отчета "групповая спецификация изделий" должны войти не только сами изделия, но ещё и "места установки" других изделий (в данном примере ШС1 и ШС2), но самих изделий шкафов в общей спецификации быть не должно.
Тех. поддержка EPLAN не смогла ответить на этот вопрос, что посоветуете?
p.s. т.е. нужно обеспечить элементарную вложенность узлов, но добавление шкафов в базу данных как узлов или модулей, естественно не целесообразно, потому что шкафы не являются готовыми изделиями в данном случае и их состав может меняться с изменениями в проекте.
p.s.s. делать разные страницы отчета по разным формам тоже неправильно, потому что на 1м листе может быть всего 2 строчки (например ШС1 и ШС2) и половина страницы будет пустой. т.е. позиции должны следовать друг за другом и всё должно помещаться на 1 листе, если позиций не много (как в примере выше)
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
F02 Как вывести в спецификацию шкафы - Места установки (комплектные изделия)?
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:08
- Имя: Безбородов Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 5 раз
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Спецификация изделий с местами установки изделий
Могу посоветовать только "костыли" - использование ЧЯ, как определение метоположения некоторых устройств и далее формирование спецификации по ним с применением фильтров или же изменение структуры проекта добавлением новых идентификаторов, тем самым как бы расширяя "дерево" проекта, например номер установки или определ. пользователем.
По поводу p.s.s. - без внесение в БДИ уже самимх шкафов, стандартными средствами не реализовать - ИМХО, а про нестандартные не знаю.
По поводу p.s.s. - без внесение в БДИ уже самимх шкафов, стандартными средствами не реализовать - ИМХО, а про нестандартные не знаю.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Спецификация изделий с местами установки изделий
Согласна с Андреем, делаю аналогично ЧЯ на шкаф как заказное изделие, в характеристики прописываю чертежи, по которым шкаф собирается, и номер проекта, чтобы легче было ориентироваться в БДИ. Для фильтрации в отчетах использую свой идентификатор фирмы-производителя (напр, АСУ).
Для закупщика на данную позицию в БДИ формируется ERP-номер, который так же необходимо вывести в заказную спецификацию.
Если шкафы меняются, то второй раз вы уже не заказываетет сам конструктив, а делаете доп.монтаж. Или я не права?
Для закупщика на данную позицию в БДИ формируется ERP-номер, который так же необходимо вывести в заказную спецификацию.
Если шкафы меняются, то второй раз вы уже не заказываетет сам конструктив, а делаете доп.монтаж. Или я не права?
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:08
- Имя: Безбородов Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Спецификация изделий с местами установки изделий
Ну да, если заносить шкафы как изделия в БД то тут проблем никаких нет, за исключением того, что в базе данных будут ненужные позиции для других проектов. Если по такому пути идти, то ЧЯ не нужен вовсе, можно просто точкой указания изделий пользоваться и вставлять её рядом с местом установки.