- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сохранение данных в DeltaV
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 авг 2012, 08:12
- Имя: Олег Вячеславович
- Страна: РФ
- город/регион: ТСК
Сохранение данных в DeltaV
Вопрос может показаться банальным, но... в общем есть управляющий модуль, в котором входящий сигнал (от расходомера), обсчитывается в калькуляторе (CALC) и в OUT'ы выводятся: суточный расход, расход за прошлые сутки и расход с начала месяца. Сам подсчет реализован нормально, проблема с сохранением этих данных. Дело в том, что управляющий модуль привязан к контроллеру на который зацеплен расходомер и при его выключении (а это происходит ежемесячно при тех обслуживании) показания накопленных расходов обнуляются. Привязывать к серверу не стал, т.к. тогда при перезагрузке сервера эти данные так же пропадут. Посоветуйте, как можно сделать так, что бы показания не обнулялись ни при каких перезагрузках/отключениях?
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Сохранение данных в DeltaV
какая версия DeltaV и какой контроллер?
Контроллер MD имеет энергонезависмую память (ЭНП), которую нужно правильно настроить.
Во-первых, в свойствах контроллера нужно поставить время холодного перезапуска больше нуля.
Во-вторых, нужные вам параметры нужно отметить для сохранения в ЭНП.
детали смотрите в документации. (http://www3.emersonprocess.com/systems/ ... lerRestart)
Контроллер MD имеет энергонезависмую память (ЭНП), которую нужно правильно настроить.
Во-первых, в свойствах контроллера нужно поставить время холодного перезапуска больше нуля.
Во-вторых, нужные вам параметры нужно отметить для сохранения в ЭНП.
детали смотрите в документации. (http://www3.emersonprocess.com/systems/ ... lerRestart)