Добрый вечер.
На одном из объектов я столкнулся с одним вопросом, прошу Вашей помощи в разборе с ним. Опишу ситуацию.
Монтажник, согласно схемы внешних соединений, подключает все провода от щита автоматики до исполнительных механизмов и датчиков. Так же монтажник подключает силовой кабель от щита автоматики к двигателю вентилятора. Пусконаладчик налаживает систему работы автоматики вентиляции. Как правило двигатели бывают 220/380В ----- треугольник/звезда.
Вопрос: кто? монтажник или наладчик должны расключать обмотки двигателя по схеме "треугольник/звезда" наладчик или монтажник.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Монтажник или наладчик???
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Монтажник или наладчик???
Монтажник - монтирует. Наладчик - налаживает. По-моему всё предельно ясно. Монтажник конечно.
А в чём собственно вопрос?
А в чём собственно вопрос?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
- Имя: Алексей
- Страна: Роисся
- город/регион: Волгодонск
Re: Монтажник или наладчик???
Там где работал раньше сложилась такая ситуация:
Монтажник расключает под контролем или по совету наладчика.
Потому что наладчик по любому перед опробованием схемы должен убедиться, что она собрана правильно. А как ты убедишся? Ну не будешь же каждый раз борно открывать ради этого. Поэтому лучше прийти проверить в момент монтажа. У монтажников кстати отговорка есть - он должен делать по проекту, по монтажной схеме, или таблицам подключений, у него там как правило написан только номер клеммы и номер провода, а что за клемником - ему до лампочки, он, по умолчанию, схему читать не умеет.
А если привезли оборудование модернизированное или другую модель, то это всё может и не совпасть. И получится - он сделал по проекту, а вы не проверили.
Монтажник расключает под контролем или по совету наладчика.
Потому что наладчик по любому перед опробованием схемы должен убедиться, что она собрана правильно. А как ты убедишся? Ну не будешь же каждый раз борно открывать ради этого. Поэтому лучше прийти проверить в момент монтажа. У монтажников кстати отговорка есть - он должен делать по проекту, по монтажной схеме, или таблицам подключений, у него там как правило написан только номер клеммы и номер провода, а что за клемником - ему до лампочки, он, по умолчанию, схему читать не умеет.
А если привезли оборудование модернизированное или другую модель, то это всё может и не совпасть. И получится - он сделал по проекту, а вы не проверили.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Монтажник или наладчик???
Расключать должен монтажник.
Но в любом случае (с вероятностью 50%) наладчик будет перерасключать подключение к двигателю в зависимости от направления вращения вентилятора.
А по закону бутерброда вентилятор как правило вращается не туда :-)
Но в любом случае (с вероятностью 50%) наладчик будет перерасключать подключение к двигателю в зависимости от направления вращения вентилятора.
А по закону бутерброда вентилятор как правило вращается не туда :-)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
- Имя: Алексей
- Страна: Роисся
- город/регион: Волгодонск
Re: Монтажник или наладчик???
Это обычно легче на другом конце сделать.Lenprom писал(а):Но в любом случае (с вероятностью 50%) наладчик будет перерасключать подключение к двигателю в зависимости от направления вращения вентилятора.