1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Кабельная линия

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Djamal

Кабельная линия

Сообщение Djamal »

Скажите пожалуйста по какой формуле расчитывать длинну линии связи (от датчиков КИП с сигналом 4 ... 20 ма) в зависимости от сечения кабеля.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Кабельная линия

Сообщение hell_boy »

Имеет смысл выяснить из документации к прибору КИП максимально возможное сопротивление нагрузки, при котором сигнал от датчика(преобразователя) сохраняет линейность. Например: стандарно это - 500 Ом, у модуля ввода контроллера 100 Ом, у кабеля сечением жилы 0.75 мм2 по ГОСТ 22483-77 http://www.kvt.su/dokumentaciya/gost/gost_22483-77/ - 24.5 Ом/км, длина кабеля = (500-100)/(2*24.5) ~ 8.16 км. Не учтены сопротивления промклеммников и др.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»