Кабельная линия
Модератор: Глоб.модераторы
Кабельная линия
Скажите пожалуйста по какой формуле расчитывать длинну линии связи (от датчиков КИП с сигналом 4 ... 20 ма) в зависимости от сечения кабеля.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Кабельная линия
Имеет смысл выяснить из документации к прибору КИП максимально возможное сопротивление нагрузки, при котором сигнал от датчика(преобразователя) сохраняет линейность. Например: стандарно это - 500 Ом, у модуля ввода контроллера 100 Ом, у кабеля сечением жилы 0.75 мм2 по ГОСТ 22483-77 http://www.kvt.su/dokumentaciya/gost/gost_22483-77/ - 24.5 Ом/км, длина кабеля = (500-100)/(2*24.5) ~ 8.16 км. Не учтены сопротивления промклеммников и др.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой