Здраввствуйте, как определить максимальную длину линии связи от барьера искробезопасности до полевого прибора (4..20мА, 2-х проводное подкл.). Например, Siemens для своих SM 3xx (AI) указывают цифру 200м. Чем это обусловлено и возможно ли каким-либо образом удлинить линию?
Ещё есть другои прибор (РОС-501А), на который указываюстя характеристики линии:
Сопротивление каждой из жил линии связи между первичным и передающим преобразователями, Ом, не более 20
Параметры искробезопасной цепи:
индуктивность линии связи, Гн, не более 0,001
емкость линии связи, мкФ, не более 0,3
напряжение, В, не более 10
ток, мА, не более 127
Как понимать, точнее ПРИМЕНЯТЬ, изложеную производителем прибора, информацию?
Благодарю за помощь.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Определение длины линии связи
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 июн 2009, 19:41
- Имя: Triaton
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Определение длины линии связи
Как правило, в таких случаях указывается типовое значение, которое удастся получить на практике в неком общем случае: взяв среднестатистический кабель, проложив его среднестатистическим образом и пустив по нему среднестатистический сигнал. В каждом конкретном случае цифра может быть совсем другая, как больше так и меньше.Triaton писал(а):Здраввствуйте, как определить максимальную длину линии связи от барьера искробезопасности до полевого прибора (4..20мА, 2-х проводное подкл.). Например, Siemens для своих SM 3xx (AI) указывают цифру 200м. Чем это обусловлено и возможно ли каким-либо образом удлинить линию?
А вот это и есть то самое, по чему определяется качество связи и фактическая дальность. У Сименса наверняка эти данные тоже есть, посмотрите. На практике удавалось протягивать линию 4-20 мА на 350 метров, экранированый кабель шел сначала в пучке по зданию, затем открытым способом воздушкой между зданиями (был подвешен). Это был исключительный случай и использовать его как пример не надо, но факт в том что при выборе качественного кабеля и соблюдения параметров оконечных устройств возможно многое.Ещё есть другои прибор (РОС-501А), на который указываюстя характеристики линии:
Сопротивление каждой из жил линии связи между первичным и передающим преобразователями, Ом, не более 20
Параметры искробезопасной цепи:
индуктивность линии связи, Гн, не более 0,001
емкость линии связи, мкФ, не более 0,3
напряжение, В, не более 10
ток, мА, не более 127
Как понимать, точнее ПРИМЕНЯТЬ, изложеную производителем прибора, информацию?
Благодарю за помощь.
Удлиннить - очень просто, поставьте повторитель (измерительный преобразователь, на входе и на выходе 4-20 мА), только не забудьте что повторителю нужно питание, а значит с одной из его сторон пойдет кабель не одна витая пара, а минимум две (вторая для питания), и сечение необходимо расчитать с учетом тока потребления повторителя.
Это всё если надо действительно 4-20 мА. А можно и интерфейс поменять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 июн 2009, 19:41
- Имя: Triaton
Re: Определение длины линии связи
Хотелось бы разобраться в методах расчёта линий связи. И как понимать "хороший кабель", ведь любой производитель твердит, что его кабель лучший. Ни у одного из производителей не нашёл значений ёмкости, индуктивности кабеля, ... где их брать?
На этапе проектирования, ведь, производят какие-то кассчёты линий связи, "на абум" можно ошибиться и тогда что??? Сушите вёсла, сэр закупленая бухта кабеля - не то.
Помогите разобраться именно с практической точки зрения.
На этапе проектирования, ведь, производят какие-то кассчёты линий связи, "на абум" можно ошибиться и тогда что??? Сушите вёсла, сэр закупленая бухта кабеля - не то.
Помогите разобраться именно с практической точки зрения.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:44
- Имя: Утляков С.Г.
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Определение длины линии связи
Triaton писал(а):Хотелось бы разобраться в методах расчёта линий связи. И как понимать "хороший кабель", ведь любой производитель твердит, что его кабель лучший. Ни у одного из производителей не нашёл значений ёмкости, индуктивности кабеля, ... где их брать?
Ну это вы зря так про всех, у всех нормальных производителей эти данные указываются, не нашли на сайте - сделайте запрос - пришлют по email, факсу и т.п.,
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Определение длины линии связи
У нас были сходные проблемы: хотели взять Сименс, но расстояние превышало заявленное в документации. Между прочим, то, что написано в доках, дается с запасом. Поэтому мы обратились на Сименс с просьбой рассчитать, подойдет ли их оборудование для наших линий. Они посчитали и сказали да.