Подскажите у кого есть опыт работы с АСУ DeltaV.
Возникла проблема следующего рода: в наличии две станции - одна для конфигурирования, другая - операторская для регулирования процессов. И на первой и на второй есть возможность открывать интерфейс, который называется DeltaV Explorer для просмотра функций отдельных устройств. С недавнего времени когда запускаю на основной станции приложение DeltaV Explorer - всё открывается без проблем, но тоже самое действие на операторской станции - вызводит на экран сообщение об ошибке следующего характера: "Connected with database server but failed to open a database connection. Please read the specific message below and take appropriate action." И ниже было сообщение "Access Denied"
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
DeltaV Explorer
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:27
- Имя: Фёдоров Денис Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Южно-Сахалинск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Re: DeltaV Explorer
По-хорошему бы оператору надо давать права "только чтение", а не закрывать доступ вообще.BigDog писал(а):Ну и правильно что закрыли доступ к базе на операторской станции из эксплорера.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Re: DeltaV Explorer
Ну, когда как...BigDog писал(а):По-нормальному, сей инструмент - админовский и эператору он вообще не нужен.
К нам, например, придрались из РосТехНадзора - дайте оператору информацию о значениях уставок сигнализации и блокировки. Таки пришлось делать доступ к базе с правами "только чтение".
Имхо, ответ на вопрос "А это ЧО?" должен быть легко доступен и оператору. Смотреть можно, а руками ни-ни!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Re: DeltaV Explorer
Да всяко в жизни бывает. Бывает, что комплекта разработчика у эксплуатации нет, бывают лицензионные ограничения, но к DeltaV это не относится.BigDog писал(а):А на мнемосхему уставки вытащить? В отдельную таблицу. Операторам так даже намного удобнее будет.
Блокировки- так вообще снятые распечатываются ежесуточно и под роспись руководства вплоть до гл. инженера в зависимости от времени разблокирования. Иначе -люлей от того же РТН.
Важно другое - как говорил Конфуций "не умножай сущностей без нужды". Чем решение проще - тем лучше.
Можно "перепахать" и весь проект, неизбежно попутно внеся кучу новых ошибок, да только кто ж даст это делать "на ходу"?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:27
- Имя: Фёдоров Денис Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Южно-Сахалинск
Re: DeltaV Explorer
Мне кажется мы слегка отошли от темы. Поэтому может задам вопрос в другом ракурсе. Можно ли открывать приложение DeltaV Explorer на Операторской станции по умолчанию? Можно ли путём конфигурирования с первой станции ProPlus настроить права для операторской станции, чтобы не возможно было открывать приложение DeltaV Explorer.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: DeltaV Explorer
Операторская станция она на тои операторская, что на ней оператор дожен рулить процессом. Если вам нужно показать оператору уставки сигнализаций, то они доступны на подробных панельках модулей. Сигнализации, насколько помню, можно с этих панелек включать/выключать и корректировать уставки, при наличии прав.
А DeltaV Explorer на операторских станциях недоступен.
А DeltaV Explorer на операторских станциях недоступен.
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: DeltaV Explorer
По умолчанию на операторской станции Проводник DeltaV должен запускаться без проблем. Это кто-то ручками полазил в политиках и запретил.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 фев 2012, 18:39
- Имя: К Д А
- Страна: Россия
Re: DeltaV Explorer
Как уже сообщил ZZlobny, DeltaV Explorer на операторских станциях (с соответствующей лицензией) не доступен. Возможно что та, которая "другая" - это инженерная станция Pro. Может быть она в данный момент не синхронизирована с базой данных? Посмотрите в настройках базы данных на Про+, в Sync Workstations, укзана ли она там (галочка)?ASPERA писал(а):Подскажите у кого есть опыт работы с АСУ DeltaV.
Возникла проблема следующего рода: в наличии две станции - одна для конфигурирования, другая - операторская для регулирования процессов. И на первой и на второй есть возможность открывать интерфейс, который называется DeltaV Explorer для просмотра функций отдельных устройств. С недавнего времени когда запускаю на основной станции приложение DeltaV Explorer - всё открывается без проблем, но тоже самое действие на операторской станции - вызводит на экран сообщение об ошибке следующего характера: "Connected with database server but failed to open a database connection. Please read the specific message below and take appropriate action." И ниже было сообщение "Access Denied"