1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

InTouch & RSLinx

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 07:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

InTouch & RSLinx

Сообщение ndk_63 »

Здравствуйте!
Такой вопрос:Можно ли непостредственно из RSLinx Gateway вывести данные в InToch 9.5, не применяя OPCLink или FSgateway, по DDE c SLC-500. Конкретно интересует как будет выглядеть настройка Acces name и Item Name у тэга????
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch & RSLinx

Сообщение DelSnos »

Можно!
1. Access name - Имя доступа-любое, как назовете.
2. Node - пусто, если Rlinx запущен локально.
3. Application Name - rslinx
4. Topic name - должен быть такой же, как в rslinx'e
5. Item name - имя тега в Вашем SLC-500.

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 07:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

Re: InTouch & RSLinx

Сообщение ndk_63 »

Спасибо как попробую отпишу

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 07:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

Re: InTouch & RSLinx

Сообщение ndk_63 »

Все получилось, как советовали, с ControlLogix все тоже самое только не забыть в Item name указать Program:Name Program.tagname-где Program: указатель того что тэг не глобальный, Name Program - имя программы к которой относится нужный тэг, tagname - собственно имя тэга.
Если же тэг глобальный то в итемах его и указываем.
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»