Коллеги, здравствуйте.
Возникла необходимость одним OPC сервером(для удобства понимания назовём его №1) прочитать данные с другого OPC сервера (№ 2) по протоколу DA. (Оба SimeticNET).
Данные сервер №1 с сервера №2 не видит, однако OpcScout запущенный на ПК с сервером №1 прекрасно подключается и читает все данные с сервера №2. Все порты открыты, никаких ограничений по обмену трафиком нет.
Подскажите, предусмотрена ли вообще возможность обмена данными между двумя OPC серверами? Если да, то есть ли какие-то специфические настройки для подключения ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Обмен данными между двумя OPC серверами SimaticNet
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Обмен данными между двумя OPC серверами SimaticNet
НЯП, для этого OPC SimaticNet должен уметь читать данные из источника про протоколу OPC DA. Не отдавать клиенту, а читать из источника. НЯП, опять же, он этого делать не умеет.
Это от OPC серверов зависит. MPS от Инсат, например, умеет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2024, 08:49
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
Обмен данными между двумя OPC серверами SimaticNet
Благодарю за ответ, придётся похоже через костыли их пытаться подружить.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Обмен данными между двумя OPC серверами SimaticNet
Как Андрей справедливо заметил: чукча не читатель, чукча - писатель. В том смысле, что слово сервер в названии говорит, что он предназначен для подключения клиентов и сам инициировать сессию не может. Клиенты (например СКАДА системы) же подключаются к серверу и обмениваются данными с ним.
OpcScout - это тульзень для настройки сервера, да оно видит и может проверить, но не работать мостом в RT.
Вообще, если такая идея, как в постановке задачи, возникла, то что-то не так придумано. Закрадывается мысль, что таким образом есть идея сделать обмен данными между двумя симатиками, не самая лучшая идея
OpcScout - это тульзень для настройки сервера, да оно видит и может проверить, но не работать мостом в RT.
Вообще, если такая идея, как в постановке задачи, возникла, то что-то не так придумано. Закрадывается мысль, что таким образом есть идея сделать обмен данными между двумя симатиками, не самая лучшая идея
Alex.