1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SCADAPack+Inotuch c поддержкой буферизации

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Mikhalych
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 1 раз

SCADAPack+Inotuch c поддержкой буферизации

Сообщение Mikhalych »

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить задачку. Может, кто сталкивался.
1) ПЛК SCADAPack.
2) PC-станция, имеет OPC-сервер KEPServerEX и Wonderware Intouch. Настроили связь между PC и ПЛК по протоколу DNP3.0
3) Общая картина такая: ПЛК----[DNP3.0(Ethernet)]-->PC(KEPServerEx--[SuiteLink]---Intouch)

Хотим добиться буферизации данных в SCADAPack при обрыве связи с PC и передачу накопленных данных "наверх" после восстановления связи.
Пока не получается.
Поиск в инете ничего пока не дал, официальная поддержка производителей тоже пока не дает внятного ответа.
Что хочется видеть. Есть тренд (исторический в терминах интача): нужно чтобы тренд достраивался после восстановления связи с контроллером.

Для проверки работоспособности данного ПЛК соединяем с ClearScada: буферизация работает.

Подскажите, если кто знает, в каком направлении двигаться.

Евгений Кузнецов
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 15:57
Имя: Евгений К.
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: SCADAPack+Inotuch c поддержкой буферизации

Сообщение Евгений Кузнецов »

ClearScada имеет такую функциональность (бэкфилинг трендов и алармов значениями и метками времени из RTU), а Интач - не имеет, разве что
какие-то специализированные решения на базе IndustrialSQL.

Автор темы
Mikhalych
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 1 раз

Re: SCADAPack+Inotuch c поддержкой буферизации

Сообщение Mikhalych »

Мы пытаемся использовать KEPServerEx, он как раз поддерживает DNP3 и Wonderware SuiteLink. SuiteLink родной для интача и поддерживает метки времени.

Сейчас сумели организовать передачу данных, накопленных на время обрыва связи. но почему-то эти данные добавляются в конец тренда, а не в то время, когда отсутствовала связь. ПЛК и ПК имеют одно и тоже время.

Автор темы
Mikhalych
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2009, 10:23
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Самара
Поблагодарили: 1 раз

Re: SCADAPack+Inotuch c поддержкой буферизации

Сообщение Mikhalych »

Вот ещё порция наблюдений. KEPServerEx передает метку времени буфферизированных данных от DNP3 в OPC верно. А уже при переходе на SuiteLink Intouch берет только значение переменной, а метку времени ставит свою (текущую). Поддержка интача подтверждает, что так оно скорее всего и есть.
Встает вопрос о принципиальной возможности передать данную метку в Интач стандартными средствами Интача.
Никто не сталкивался с подобным?