- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Добрый день,
подскажите пожалуйста в ТЗ есть примечание что шкафы должны удовлетворять требованиям
"Сейсмичность района 6 баллов".
Планирую использовать два шкафа Rittal 800+800 (стенка к стенке) + 100мм цокол,
но в документации Rittal не нашел никакой информации об "Сейсмичность района 6 баллов",
и задумался а можно ли использовать эти шкафы?
- Bayed enclosure system VX25 Basic enclosure - 8806.000 – 2pcs. (Side-to-side)
- VX base/plinth corner piece with trim panel, front/rear, H: 100 mm, for W: 800 mm - 8660.003
- VX base/plinth trim panels, sides, H: 100 mm, for D: 600 mm - 8660.033
Запрос на тех.поддержку ритала отправил, жду ответа.
подскажите пожалуйста в ТЗ есть примечание что шкафы должны удовлетворять требованиям
"Сейсмичность района 6 баллов".
Планирую использовать два шкафа Rittal 800+800 (стенка к стенке) + 100мм цокол,
но в документации Rittal не нашел никакой информации об "Сейсмичность района 6 баллов",
и задумался а можно ли использовать эти шкафы?
- Bayed enclosure system VX25 Basic enclosure - 8806.000 – 2pcs. (Side-to-side)
- VX base/plinth corner piece with trim panel, front/rear, H: 100 mm, for W: 800 mm - 8660.003
- VX base/plinth trim panels, sides, H: 100 mm, for D: 600 mm - 8660.033
Запрос на тех.поддержку ритала отправил, жду ответа.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
У Rittal есть отдельными единицами "сейсмический комплект" - набор элементов, которые дополнительно монтируются в каркас, и в этот комплект входит и усиленный цоколь, ЕМНИП. Сам по себе каркас обычный, но с этим сейсмокомплектом у него появляется стойкость. Вот этот комплект и ищите. Странно что Вы ничего не нашли, потому что Яндекс и Гугл в первых же строках на него и выводят. Внимательно читайте способ монтажа и допустимые нагрузки. Весовая нагрузка на монтажную панель может быть снижена для обеспечения заявленной стойкости.hardwareprojectspro писал(а): ↑12 июл 2024, 13:46 но в документации Rittal не нашел никакой информации об "Сейсмичность района 6 баллов",
и задумался а можно ли использовать эти шкафы?
Кстати, проверено на практике: с этим комплектом мой шкаф 2000х800х800 6-бальное землетрясение успешно выдержал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Ответили Rittal тех.поддержка (англоязычная),
они не понимаю что это за норматив "Сейсмичность района 6 баллов" (какой именно это международный стандарт)
прислали документ
Statement about Seismic Performance of VX25 enclosures (прикреплен)
и еще второй документ с "красивыми графиками"
Earthquake protection for switchgear systems
они не понимаю что это за норматив "Сейсмичность района 6 баллов" (какой именно это международный стандарт)
прислали документ
Statement about Seismic Performance of VX25 enclosures (прикреплен)
и еще второй документ с "красивыми графиками"
Earthquake protection for switchgear systems
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Интересно фраза "Сейсмичность района 6 баллов" Это одно и тоже что и Магнитуда землетрясения 6 баллов?
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
правильно, у этих богомерзких дикарей ведь нет православного СП 14 и карт ОСР, все какие-то зоны там пишут. Странные люди.
Возможно, этот сгодится
Но это не точно.ГОСТ 30546.1-98* Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Да, сейсмостойкость до 6 баллов по шкале Рихтера.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 июл 2024, 10:50 Интересно фраза "Сейсмичность района 6 баллов" Это одно и тоже что и Магнитуда землетрясения 6 баллов?
Всё у них есть, как умеют так и пишут, просто на свой лад. Можно не морочить голову, а просто брать сейсмокомплект и всё. ЕМНИП, он обеспечивает стойкость до 8 баллов.
Просто виброударостойкость изделия и сила землетрясения мало связаны между собой. Воздействие может быть очень разным и зависит в основном от вторичных факторов, а не от первичного.
Риттал приводит свои данные, а пересчитать их на конкретном объекте в баллы должно уже по месту серьезными специалистами. Поскольку заморачиваться этим никто не будет - просто покупайте сейсмокомплект и забудьте про этот вопрос.
Расчёт по месту, если его делать, по стоимости превысит стоимость Вашего шкафа вместе со всем оборудованием. В таких случаях проще натурные испытания провести на виброударостенде, но это тоже очень дорого (примерно три стоимости готового шкафа с оборудованием). Так что заказывайте комплект и всё. У Вас ведь нет требования провести анализ и представить материалы по виброударостойкости.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
откуда такая уверенность?
Приложение А, ГОСТ Р 57546-2017 Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности. - минимум три, только в россии.
как бы прямо по шкале GR-63 - те же яйца требования только в другой руке на американский манер.hardwareprojectspro писал(а): ↑12 июл 2024, 16:08 Statement about Seismic Performance of VX25 enclosures
Но суть не в этом, а в том, что у любого шкафа есть масса и конструкция; на которую производится внешнее воздействие, с заданной величиной в пике.
Масса и параметры конструкции - известны конструктору; воздействие - характер и величина прописаны в НД; при этом не важно - в "футах", "дюймах" или "мм", а важно соответствие и коэфициенты пересчета.
Далее, сбор нагрузок, аналитика и выявление самого слабого и наиболее нагруженного узла => формирование расчетной схемы нагружения => проверочный расчет на прочность/срез/смятие; если результат неудовлетворительный - внести изменения в конструкцию и повторить.
Это полная чушь! - привести шкаф на натурные испытания без расчета, чтобы посмотреть как его рвёт и он рассыпается, а потом с печальным видом увозить его в переборку или покупать новый - где тут экономия, Евгений? Это слишком дорогой вид дешевизны, Вы не находите?
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Покупали и ставили этот комплект. Проверяли и считали. Сейчас не буду поднимать всю историю уже.
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Как человек, который занимался проверкой изделий на вибо- и ударопрочность и стойкость, в том числе вплоть до натурных испытаний, в т.ч. на КОПРе, точно говорю - Вы не правы. Но спорить не собираюсь. Вы вообще не поняли о чём я написал. Нет смысла. И желания.
Не морочьте голову автору. У него нет других вариантов. Пусть просто покупает сейсмокомплект и всё. Если бы были - он бы их понимал и знал бы куда копать. Шкаф он укрепит, остальное обеспечивается в масштабах всего объекта.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
У Rittal есть несколько пизиций для сейсмоопасных зон
- 8601.860 - Сейсмостойкий цоколь
- 8618.600 - Комплект для землетрясений для VX
Вы заказывали оба?
Я почемуто сначала думал просто об одном комплекте
- 8618.600 - Комплект для землетрясений для VX
а смотрю в каталоге есть отдельно и цоколь, и задумался а что имеенно лучше заказать, оба или еще что-то?
- 8601.860 - Сейсмостойкий цоколь
- 8618.600 - Комплект для землетрясений для VX
Вы заказывали оба?
Я почемуто сначала думал просто об одном комплекте
- 8618.600 - Комплект для землетрясений для VX
а смотрю в каталоге есть отдельно и цоколь, и задумался а что имеенно лучше заказать, оба или еще что-то?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Конечно. Как тяжёлый шкаф без цоколя-то поставлять? А раз у нас сейсмостойкость, то меняем обычный цоколь на этот.hardwareprojectspro писал(а): ↑16 авг 2024, 13:54 У Rittal есть несколько пизиций для сейсмоопасных зон
- 8601.860 - Сейсмостойкий цоколь
- 8618.600 - Комплект для землетрясений для VX
Вы заказывали оба?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
...так-то варианты есть... Подвесить, например.
PS Вы видели конструктив рассекреченных советских шахтных командных бункеров РВСН? Конструкция способная удивить. Была бы задача, а подрессорить чем - найдется.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Ну да, и на кране так и везти через полстраны до объекта, вместе с краном.
Видел. Но мы не ракетчики вроде и склонностей к мазохизму нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2024, 11:39
- Имя: Кирилл
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Можно и без цоколя, если в качестве него предполагается использовать, например раму из швеллера собственного изготовления. Такое решение тоже имеет место, особенно для мультисекционных (baying) шкафов.Jackson писал(а): ↑17 авг 2024, 10:35Конечно. Как тяжёлый шкаф без цоколя-то поставлять? А раз у нас сейсмостойкость, то меняем обычный цоколь на этот.hardwareprojectspro писал(а): ↑16 авг 2024, 13:54 У Rittal есть несколько пизиций для сейсмоопасных зон
- 8601.860 - Сейсмостойкий цоколь
- 8618.600 - Комплект для землетрясений для VX
Вы заказывали оба?
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Можно. Только чем Вы докажете, что Ваша рама из швеллера собственного изготовления имеет заявленную сейсмостойкость? Испытания этой рамы будете проводить? Знаете, сколько это стОит времени и денег?
А у готового цоколя есть соответствующая бумажка, уже испытано и подтверждено.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2024, 11:39
- Имя: Кирилл
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Эти таблицы можно найти в документе White Paper IE 7 / Earthquake protection for switchgear systems, который находится в свободном доступе на сайте Rittal https://www.rittal.com/imf/none/3_5814/ ... e_Paper_EN. Поэтому ответ технической поддержки Rittal в данном случае является формальностью. Если внимательно почитать документ, то в нём даётся направление и некоторый алгоритм оценки для определения соответствия конструктива шкафа определённым параметрам сейсмостойкости.hardwareprojectspro писал(а): ↑12 июл 2024, 16:08 Ответили Rittal тех.поддержка (англоязычная),
они не понимаю что это за норматив "Сейсмичность района 6 баллов" (какой именно это международный стандарт)
прислали документ
Statement about Seismic Performance of VX25 enclosures (прикреплен)
и еще второй документ с "красивыми графиками"
Earthquake protection for switchgear systems
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Шкафы Rittal - Сейсмичность района 6 баллов?
Именно так.
Потому что я выше писал о том, что вибро- и ударопрочность и стойкость (прочность и стойкость - разные вещи) - эти задачи решаются в комплексе вместе со зданием, где это изделие устанавливается. Иначе возможно только оценочная проверка и только корпуса (а не со всем что внутри).
Если по полной схеме - то всё куда как серьёзнее, отдельный расчёт делается, он больших денег стОит, а в половине случаев и испытания.
Поэтому на практике заявленное заказчиком требование "обеспечить сейсмостойкость в районе до стольки-то баллов" и выполняется формально-оценочно: берём Риттал с сейсмокомплектом, выдерживающим эти баллы, лишь бы было подтверждено (у Риттала подтверждено). В пояснительной записке пишем "сейсмостойкость обеспечивается применением комплекта такого-то код заказа такой-то". Если замечаний по этой части нет - закрываем этот вопрос и забываем.
В противном случае прямо в ТЗ должно быть написано
"Выполнить оценку вибро- и ударопрочности и вибро- и ударостойкости изделия к таким-то параметрам (конкретные ускорения, направления, длительности, количество и частота воздействия)"
либо
"Обеспечить стойкость и прочность к таким-то факторам (конкретные ускорения, направления, длительности, количество и частота воздействия), соответствие подтвердить расчётным методом или натурными испытаниями (выбирают одно, другое, или оба способа сразу)".
И это немалые деньги.
А раз ни того ни другого в ТЗ не сказано - никаких расчётов, всё только оценочно. Применения сейсмокомплекта достаточно (если сейсмовоздействие круче, чем держит этот комплект, то велик шанс что всё здание развалится и до изделия уже нет дела).
На практике - я применял этот сейсмокомплект с цоколем в здании в зоне до 8 баллов. Шарахнуло уверенные 5 баллов при мне, я прямо присутствовал. В эпицентре было 6, сколько было у нас - никто не замерял (нет станции мониторинга), но эпицентр был совсем близко, а в ближайшем крупном нас.пункте зафиксировали 4,5. Так что мы решили что было 5-6. Всё в порядке, ничто не шелохнулось, объект работает, шкаф цел, никакой техпроцесс даже не остановился. Хотя было страшновато.