Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 май 2023, 07:35
- Имя: Александр
- Страна: Таджикистан
- город/регион: Душанбе
Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel
Здравствуйте, есть данный контроллер 1212с. на нем сделан проект управления конвейером. Задача сделать сбор данных (средняя нагрузка на ленту в сутки и пр.. ) и отправлять в виде отчета в таблице exel на указанные электронные почтовые ящики. SCADA - нет. Это локальное оборудование в цеху. Есть панель Weintek. вопрос - как это возможно реализовать?
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel
Начните вот с этой темы: https://support.industry.siemens.com/fo ... ils/182464
S7-1200 теоретически умеют на почту письма отправлять, но точно не в Excel-формате (а для отправки на внешнюю почту нужен CP1243-1).
Weintek какой стоит? Теоретически некоторые панели могут Datalog в CSV экспортировать, но это будет боль, ИМХО.
Обычно для таких задач всë-таки внешнюю систему ставят на отдельном ПК, которая данные с ПЛК забирает и уже дальше их обрабатывает и отправляет куда угодно, это самый оптимальный путь, ИМХО.
Здесь вот обсуждение было, как из 400-го тянуть данные, суть такая же: viewtopic.php?t=19354
На имеющемся оборудовании я не думаю, что получится решить задачу нормально.
S7-1200 теоретически умеют на почту письма отправлять, но точно не в Excel-формате (а для отправки на внешнюю почту нужен CP1243-1).
Weintek какой стоит? Теоретически некоторые панели могут Datalog в CSV экспортировать, но это будет боль, ИМХО.
Обычно для таких задач всë-таки внешнюю систему ставят на отдельном ПК, которая данные с ПЛК забирает и уже дальше их обрабатывает и отправляет куда угодно, это самый оптимальный путь, ИМХО.
Здесь вот обсуждение было, как из 400-го тянуть данные, суть такая же: viewtopic.php?t=19354
На имеющемся оборудовании я не думаю, что получится решить задачу нормально.
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel
S7-1200 умеет в SQL https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU Может вам в эту сторону посмотреть?