Приветствую, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался в работе с пускателями МикроСТАРТ-А производства НПФ "БИТЕК"? Вот этими: https://bitek-e.ru/microstart_a.htm. Как они в работе себя ведут? Соответствуют описанию на сайте или есть "дополнительные недокументированные функциональные особенности"? По надёжности - не ломаются раз в неделю? По описанию вроде как всё красиво должно быть...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Пускатели привода арматуры МикроСТАРТ-А
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Пускатели привода арматуры МикроСТАРТ-А
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Пускатели привода арматуры МикроСТАРТ-А
У нас стоят и ставят в некоторые проекты. Жалоб не было, некоторые работают по пять и более лет уже.
Единственное - у нас обычные МикроСТАРТ-Р без наворотов типа RS-485 и 4-20 мА.
Еще минус - их цена
Еще пару БСТ-12Р/380-32 стоит, с ними тоже проблем нет.
Единственное - у нас обычные МикроСТАРТ-Р без наворотов типа RS-485 и 4-20 мА.
Еще минус - их цена
Еще пару БСТ-12Р/380-32 стоит, с ними тоже проблем нет.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Пускатели привода арматуры МикроСТАРТ-А
Спасибо. Хотим такие использовать в одном (пока одном) проекте, но отзывов практически нет. Теперь один есть :)
Это немного не мой случай. Мы хотим поставить вместо ABB UMC100-FBP, которые сейчас работают через Profibus. Весь проект связан с переходом на отечественную АСУТП, в которой с Profibus - проблема, но полностью поддерживается Modbus RTU. Переделать схемы включения не релейные - тоже проблематично (места нет, изначально на объекте компоновку тесноватую сделали). Соответственно - переход на Modbus RTU, поэтому как раз смотрим в сторону МикроСТАРТ-А с Modbus. Рассматривали ещё вариант замены интерфейсного модуля на UMC (там тоже есть с поддержкой Modbus RTU), но модель старая, совместимые интерфейсники доступны к заказу в единичных количествах, что нас совсем не устраивает.
В наше суровое время всё недёшево. Поискал по ценникам - МикроСТАРТ-А сравним по цене с интерфейсником для UMC100 (то есть - даже не полностью UMC). Что есть ещё один агрумент в пользу них.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Пускатели привода арматуры МикроСТАРТ-А
о, прикольная штукенция! супер. спасибо за наводку.VADR писал(а): ↑24 окт 2024, 12:32 пускателями МикроСТАРТ-А производства НПФ "БИТЕК"? Вот этими: https://bitek-e.ru/microstart_a.htm.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Пускатели привода арматуры МикроСТАРТ-А
Заметка на полях. При переходе с управления аналогового (4-20мА) или интерфейса (любого) на "больше/меньше" существенно замедлит процесс регулирования. Даже ПИД-закон будет уже бесполезен - достаточно только П-регулятора.
Смотря какая задача регулирования, у меня есть места где это очень критично.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.