1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 21 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение mf_ »

Товарищи форумчане, прошу помочь. Задача - выгрузить программу из контроллера на комп.
Система состоит из двух контроллеров 400Н.
Порядок моих действий:
1. Создаю новый пустой проект.
2. Подключаюсь к системе по Ethernet или по MPI (кнопочка онлайн). Подключается без проблем, Accesible node видит блоки. Эти блоки можно скопировать в созданный проект, но они, естественно, без symbol table.
3. Через функцию диагностики железа подгружаю текущую конфигурацию железа.
4. Экспортирую её в файл.
5. Импортирую из файла в созданный проект.
6. Выбираю Upload Station to PG, подставляю Rack 0 Slot 2 ... View .. ok
Получаю сообщение Upload Station to PG 33:16662 Online: The connection to the target module cannot be estabilished. Ок
И далее ещё одно Upload Station to PG 13:4542 The connection to module could not be configured.

Посоветуйте куда копать. Спасибо.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение POV »

mf_ писал(а): 24 окт 2024, 06:27 но они, естественно, без symbol table
Ну так символики в самом плк нет, так и будет. Откуда она возьмется?

А просто сделать новый проект п.1 и сразу сделать upload to pg п.6 нельзя? Обычно такое нормально прокатывало.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 21 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение mf_ »

POV писал(а): 24 окт 2024, 08:34 А просто сделать новый проект п.1 и сразу сделать upload to pg п.6 нельзя? Обычно такое нормально прокатывало.
Если бы у меня прокатило, я бы такой длинный путь на прошёл. :)
На форумах сименс говорят что-то про скорость более 1,5 Мб/с и подключение через Field PG или через СР5611...
У меня обычный ноут, не Field.
Совсем не уверен, что в этом дело, но на всякий случай задам ещё один вопрос: а как проверить эту самую скорость то?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение POV »

А вы то чем подключаетесь? Через MPI чем? Через IE чем? Через IE какие протоколы используете?
Скорость проверяется/задается в настройках коммуникационного адаптера вашего.
А то вы сейчас утверждаете, что upload to pg нельзя выполнить с Н системы через MPI - сомнительно.
А если у вас порты MPI переведены в profibus dp (тогда это уже порт DP, а не MPI) - так это надо написать - телепатов тут нет.
Может у вас PCS7? И вообще расписывайте тогда конфигурацию 400Н и вашего оборудования на ноуте - а то, помогите, но я вам ничего не скажу.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 21 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение mf_ »

POV писал(а): 24 окт 2024, 10:52 А вы то чем подключаетесь? Через MPI чем? Через IE чем? Через IE какие протоколы используете?
Через MPI подключаюсь SIMATIC PC ADAPTER USB 6ES7 972-0CB20-0XA0 (v.1.3). Порт X1 MPI/DP.
  • Rack (0), Slot 3, Interface X1
    Short description: MPI/DP
    Order no: - - -
    Designation: MPI/DP
    Width: 1
    MPI address: 2
    Highest MPI address: 31
    Data rate: 187.5 Kbps
    Comment: - - -
По LAN подключаюсь обычным Ethernet кабелем к порту X5 P1.
  • Rack 0, Slot 3, Interface X5 P1 R
    Short description Port
    Device name Port 1
    Comment
    Diagnostic address 8188*
    Interconnection
    Local port: SIMATIC H Station\PN-IOleft\Port 1 (R0/S3/X5 P1 R)
    Partner port: Any partner
    Cable
    Medium: Copper
    Cable name: Copper
    Cable length: < 100 m (Signal delay time: 0.60 μs)
    Delay time: 0.60 μs
    Connection
    Transmission parameters: Automatic settings
    Monitor: no
    Disable autonegotiation: no
    Boundaries
    End of sync domain: no
    End of detection of accessible
    nodes:
    no
    End of topology discovery: no
POV писал(а): 24 окт 2024, 10:52А то вы сейчас утверждаете, что upload to pg нельзя выполнить с Н системы через MPI - сомнительно.
Это не я утверждаю.
[+]
https://support.industry.siemens.com/fo ... ageSize=10 "6) Please ensure baudrate in PLC is not higher then 1,5 Mbits or you won't be able to communicate with it (only with Field PG or CP5611/CP5613)"
POV писал(а): 24 окт 2024, 10:52 Может у вас PCS7? И вообще расписывайте тогда конфигурацию 400Н и вашего оборудования на ноуте - а то, помогите, но я вам ничего не скажу.
Всё скажу. Во вложении.

Отправлено спустя 13 минут 52 секунды:
Добавлю, что меня смущает. Подключение то происходит, можно выполнить онлайн диагностику, можно выгрузить блоки, но происходит обрыв/отказ при попытке выгрузить станцию. Если бы были перепутаны порты или протоколы, соединения не было бы вовсе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение POV »

Это сообщение на форуме сименса от 2009 года. Ни его, ни ваш адаптеры (у него на СОМ, ваш на USB) не поддерживают скорости более 1,5 мбит - именно это там и написано. Но вам и не надо - оба порта плк у вас на 187К. При правильных настройка upload возможен и через mpi, и через IE, но не через порты плк, а через 443-1. У них и IP заданы. Настоятельно не рекомендую использовать в точках подключения режимы с Auto. Если сделать правильные настройки в set pc-pg..., то все должно получиться без проблем.
И кроме Field PG и 5613 давно есть 5711, который поддерживает 12мбит. Да и есть различные адаптеры от не сименс (не китайские).
Опять же информация от 2009 года несколько "устарела".

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 21 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение mf_ »

POV писал(а): 24 окт 2024, 12:08 При правильных настройка upload возможен и через mpi, и через IE, но не через порты плк, а через 443-1. У них и IP заданы. Настоятельно не рекомендую использовать в точках подключения режимы с Auto. Если сделать правильные настройки в set pc-pg..., то все должно получиться без проблем.
Так, вдали зажегся огонёк надежды ) Через 443-1 я не вижу CPU. А в настройках MPI я играл MPI.1/MPI.Auto. Результат один.

Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
POV писал(а): 24 окт 2024, 12:08У них и IP заданы.
У CPU тоже айпи заданы/присвоены.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение POV »

mf_ писал(а): 24 окт 2024, 12:16 Через 443-1 я не вижу CPU
Чей то? указываете рак\слот от цпу и вперед. По виду из pdf адреса IP им присвоены. Должны бы отвечать. Пингуются?

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
mf_ писал(а): 24 окт 2024, 12:23 У CPU тоже айпи заданы/присвоены.
Не вижу этого по pdf.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 21 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение mf_ »

POV писал(а): 24 окт 2024, 12:24 Чей то? указываете рак\слот от цпу и вперед. По виду из pdf адреса IP им присвоены. Должны бы отвечать. Пингуются?
В стандартном окне запроса выгрузки, где прописываются все эти слоты, при нажатии кнопки View выпадает список из двух 443х и всё.
Пинг проверю, возможно будет, тогда, что дальше?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение POV »

mf_ писал(а): 24 окт 2024, 12:23 А в настройках MPI я играл MPI.1/MPI.Auto
Скорости и прочие настройки MPI проверяем на всякий случай.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
mf_ писал(а): 24 окт 2024, 12:27 будет, тогда, что дальше?
п.1 и п.6 но указать рак слот от цпу. вы же его выгружать должны.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 21 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение mf_ »

POV писал(а): 24 окт 2024, 12:26 Не вижу этого по pdf.
Скрины сборшу через 15 минут

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение POV »

mf_ писал(а): 24 окт 2024, 12:27 при нажатии кнопки View выпадает список из двух 443х
Ну так вы и пытаетесь выгрузить 443-1., зачем? Выгружать надо цпу.

Автор темы
mf_
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 19:52
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 21 раз

S7-400 H - ошибка при попытке Upload station to PG

Сообщение mf_ »

POV, спасибо огромное за поддержку и дельные советы. Разобрался. Всё дело в моей невнимательности. Я изначально пробовал подключиться через TIA Portal, он мне выдал IP адреса всех устройств, в т.ч. CPU, и в онлайн диагностических данных, почему-то, показал адрес CPU Rack 0 Slot 2, куда я и безуспешно долбился всё это время. Поменял на верный 0/3, всё выгрузилось, и через 443, и через SCALANCE, и через MPI проверил даже. Спасибо, POV! :good:
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»