Доброго всем времени, имеется панель KTP400 Basic, при подачи питания на панельку появляется 1й загрузочный экран с информацией по панели, а дальше черный экран и через какое то время опять появляется этот экран, может кто то сталкивался с таким,подскажите что это такое с панелью и как этот вопрос можно решить?
Заранее спасибо)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
KTP400 Basic, не загружает
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
KTP400 Basic, не загружает
Через prosave загрузить образ чистой панели со сбросом до заводских. prosave и образ брать по ссылкам на форуме или с сайта сименса. Если не поможет это, то уже скорее всего в морг.