1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Отсутствие работы модулей расширения

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Popkoviesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 сен 2023, 12:05
Имя: Владислав

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение Popkoviesko »

Контроллер S7 300 CPU 312

Написал программу, попытался считать и записать входы и выходы на DI и DO, загрузил программу через Tia Portal v14 и в программе не возникло никаких ошибок, все модули работают. Но в реальности светодиоды не реагируют и отсутствует напряжение на клеммах. Чтобы не записывал, реакция нулевая.
С чем может быть проблема?
:shock:

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение v0v »

Может Вы питание на модули входов выходов не подали?

makesstr
освоился
освоился
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 38 раз

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение makesstr »

А как вы поняли что у "вас все модули работают", если по итогу они не работают?
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Popkoviesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 сен 2023, 12:05
Имя: Владислав

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение Popkoviesko »

makesstr писал(а): 21 окт 2024, 16:01 А как вы поняли что у "вас все модули работают", если по итогу они не работают?
Если подключится онлайн к контроллеру, то ошибок не возникает, все модули отображаются как корректные

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение v0v »

Вы бы прислали фото что у вас там корректно, есть ли провода на модулях и т.д.

pkl58
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 59 раз

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение pkl58 »

А после загрузки ПЛК в RUN переводили? Или у Сименса это не обязательно?

Автор темы
Popkoviesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 сен 2023, 12:05
Имя: Владислав

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение Popkoviesko »

v0v писал(а): 22 окт 2024, 13:06 Вы бы прислали фото что у вас там корректно, есть ли провода на модулях и т.д.
Реле на do
датчик на di
Питание на контроллер

Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Вид сзади
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Отсутствие работы модулей расширения

Сообщение POV »

Питание на модули подайте. Схемы подключения датчиков и ИМ к модулям есть в руководстве или на крышках модулей. У вас явно не правильно.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»