Измерение давления для теплосчётчика
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 4 раза
Измерение давления для теплосчётчика
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. К теплосчётчику подключаются расходомеры, датчики температуры и датчики давления. А для чего нам измерять давление? Я думал, что для измерения количества тепла нам нужен расход и разница температур. В инете не нашёл информации.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Измерение давления для теплосчётчика
Расход ведь нужен массовый, а он зависит от плотности, а плотность от давления.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 4 раза
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Измерение давления для теплосчётчика
Если расход измеряется сужающей диафрагмой, то по разности давлений как раз и измеряется расход.
Ссылка раз и ссылка два.
Количество тепла пропорционально массе, значит расход надо измерять массовый.
Ссылка раз и ссылка два.
Количество тепла пропорционально массе, значит расход надо измерять массовый.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:45
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 4 раза
Измерение давления для теплосчётчика
Большое спасибо!!!Jackson писал(а): ↑18 окт 2024, 12:42 Если расход измеряется сужающей диафрагмой, то по разности давлений как раз и измеряется расход.
Ссылка раз и ссылка два.
Количество тепла пропорционально массе, значит расход надо измерять массовый.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Измерение давления для теплосчётчика
Если учёт технологический и теплоноситель - вода, то давление можно принять константой (жидкость же почти несжимаема, поэтому давление на плотность почти не влияет).
Если учёт коммерческий и теплоноситель - вода, то тут по постановлению Правительства № 1034 от 18.11.2013 надо измерять давление. Да и то, из этого постановления следует, что давление измерять необходимо в большей степени для контроля качества теплоснабжения, а не для учёта.
Если теплоноситель - пар, то давление нужно измерять всегда.
Если учёт коммерческий и теплоноситель - вода, то тут по постановлению Правительства № 1034 от 18.11.2013 надо измерять давление. Да и то, из этого постановления следует, что давление измерять необходимо в большей степени для контроля качества теплоснабжения, а не для учёта.
Если теплоноситель - пар, то давление нужно измерять всегда.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Измерение давления для теплосчётчика
Принять константой не давление, а плотность. Давление-то будет меняться - как же оно константа? Измерять его для учёта в этом случае - действительно нет необходимости, если оно не нужно расходомеру. Но полезно - чтобы не превысить допустимое или увидеть что воды нет.
А это уже неважно. Главное что измерять надо. И фиксировать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Измерение давления для теплосчётчика
Всё-таки настаиваю на константном давлении. Ведь есть же ещё температура, которая тоже на плотность влияет, и которая всегда измеряется при измерении тепловой энергии. Да и в тепловычислителях обычно есть возможность задать константой давление и температуру, но нет возможности задать константой давление.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Измерение давления для теплосчётчика
Вы определитесь уже, на чём настаиваете:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Измерение давления для теплосчётчика
если верно помню, то константой можно задать температуру на выходе. И то этот момент оговаривается в договоре. Иначе теряется смысл теплосчетчика, он превращается с расходомер жидкости.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
не совсем понятно, что же всегда измеряется при измерении тепловой энергии - температура или плотность?
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Измерение давления для теплосчётчика
Всё. :) Но для частных применений на воде могут не измерять плотность а принять константой. В рабочем диапазоне температур она действительно константа, а в нерабочем в теории нет смысла считать. И плотность, кстати, тоже не измеряется, а рассчитывается.
В общем случае же температура - переменная, давление - переменная, расход - переменная, от температуры и массового расхода зависит плотность и количество тепла. Давление нужно как минимум для АПС (низкое/высокое), а как максимум и для расхода, если расход определяется сужающей диафрагмой. Всё измерять надо. В общем случае константа - только удельная теплоёмкость.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Измерение давления для теплосчётчика
Все есть, рекомендации: МИ_2412_97 (Водяные системы теплоснабжения) и МИ_2451_98 (УРАВНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ). Берется разность энтальпий, которая зависит от температуры и давления и масса прошедшего теплоносителя. Схему тоже нужно учитывать, т.к. кроме подачи и обратки есть подпитка. Во многих тепловычислителях это заложено, но не всегда используется. Еще есть: ПРИКАЗ от 11 октября 1999 года N 73 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу