1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Переброска на нужный экран

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
pocheto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Переброска на нужный экран

Сообщение pocheto »

Друзья, помогите, нигде не могу найти решения, есть экран, на экране по изменению состояния датчика появляется аварийное сообщение в виде элемента "text" со свойством "flash", есть необходимость, что бы при изменения состояния тэга привязанного к состоянию датчика оператора перебрасывало с любого экрана именно на экран на котором загорается аварийное сообщение. Уточнение, используется АРМ не ШМИ панель.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Переброска на нужный экран

Сообщение v0v »

Попробуйте поискать в разделе conections\aria pointer

Автор темы
pocheto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Переброска на нужный экран

Сообщение pocheto »

v0v писал(а): 13 окт 2024, 19:45 Попробуйте поискать в разделе conections\aria pointer
Спасибо, этот вариант уже рассматривал, точно не знаю, возможно это зависит от версии Wincc, у нас версия professional , во вкладке соединения АРМ-ПЛК нету отдельной вкладки aria pointer.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Переброска на нужный экран

Сообщение v0v »

pocheto писал(а): 13 окт 2024, 19:52 возможно это зависит от версии Wincc, у нас версия professional
В этой версии есть такой раздел. Вы бы написали какое у вас железо точнее

Автор темы
pocheto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Переброска на нужный экран

Сообщение pocheto »

v0v писал(а): 13 окт 2024, 20:52
pocheto писал(а): 13 окт 2024, 19:52 возможно это зависит от версии Wincc, у нас версия professional
В этой версии есть такой раздел. Вы бы написали какое у вас железо точнее

Система собрана на плк 1200(1215), в разделе conections стоит соединение АРМ - ПЛК , а вот вкладки aria pointer почему- то нету.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Переброска на нужный экран

Сообщение v0v »

Панель то какая?

Автор темы
pocheto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Переброска на нужный экран

Сообщение pocheto »

v0v писал(а): 13 окт 2024, 21:47Панель то какая?
ШМИ панели нету, используется именно полноценный АРМ (pc station).

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Переброска на нужный экран

Сообщение v0v »

Вы используете WinCC RT ?
Безымянный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
pocheto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Переброска на нужный экран

Сообщение pocheto »

v0v писал(а): 13 окт 2024, 22:17 Вы используете WinCC RT ?Безымянный.jpg
Да , WinccRT professional и у меня нету такой вкладки как у вас.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
v0v писал(а): 13 окт 2024, 22:17 Вы используете WinCC RT ?Безымянный.jpg
Видимо этот способ только для версии advanced, возможно есть какой то способ для professional сделать это с помощью скрипта ?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Переброска на нужный экран

Сообщение POV »

Даже для advanced указанное поле screen number не даст нужного функционала - это поле в другую сторону - там панель или RT показывает ПЛК номер активного экрана, смена экрана на панели или RT - функция поля координатор или job.

Для автора темы остается путь через скрипты, но я не работал с professional, по аналогии с большим WinCC к событию можно привязать скрипт. Тут еще вопрос - как у вас сконфигурированы сообщения? Кто их генерирует ПЛК или в WinCC?

Ну и по аналогии с большим WinCC, должна быть привязка сообщений к областям и разбиение объекта на области с привязкой к экранам. Но там оператор все таки должен нажать на цветную кнопочку, чтобы провалиться на нужный экран.
И есть еще LoopInAlarm, может этот функционал вам больше подойдет.
Суть обоих функционалов поиск экрана с проблемами и выделение проблем в отдельном окне, то есть акцентирование внимания оператора на проблеме.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»