1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Переключение сервера I/O

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Переключение сервера I/O

Сообщение b3g1nasutp »

Всем доброго времени суток. Возник такой вопрос. Есть система, состоящая из двух АРМ-ов (RSView32), сервера ввода/вывода(с установленным на нем RSLinx), сервера БД(SQL). Соответственно, сервер ввода/вывода тянет данные с контроллеров (Два SLC5), если мне не изменяет память, по DH+. Так вот, если в один прекрасный момент сервер ввода/вывода выходит из строя, то, соответственно, данные с контроллеров не поступают, АРМы операторов ничего не показывают - паника, кипиш, гримаса ужаса на лице аппаратчиков. Могу ли я настроить систему таким образом, чтобы при поломке сервера ввода/вывода, автоматом происходило переключение, допустим, на сервер БД, который будет выступать временным сервером ввода/вывода и тянуть данные с контроллеров. Подскажите, как правильно это сделать? Спасибо за ответы.

automaticj
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 29 раз

Переключение сервера I/O

Сообщение automaticj »

Добрый день! Страница 2-15, RSview32-2003.book
Для долговременного изменения номера станции узла при выполнении, используйте команду NodeSwitch. Данная команда позволяет вам настроить резервирование на уровне узла. То есть, если происходит отказ программируемого контроллера, на который
указывает узел, вы можете сразу переключиться на другой программируемый контроллер.NodeSwitch <node name> <station>.
<node name> Имя узла, который вы хотите перевести на другой адрес программируемого контроллера.
<station> Для узлов устройств, это – физический адрес программируемого контроллера, на который вы хотите перейти.
При использовании команды NodeSwitch для изменения адреса узла, это изменение отражается в таблице редактора Node (узлов). Если при использовании этой команды редактор Node открыт, такое изменение не появится, пока вы не обновите отображение, закрыв и вновь открыв редактор.
Для автоматической смены узла можно написать скрипт в RSView32 Event, где при потере связи с одной нодой нужно сделать NodeSwitch на вторую ноду.
Надеюсь понятно.