Добрый день.
Коллеги имеется проблема. После скачка напряжения произошел сбой в PLC.
Проекты были перезалиты в PLC и HMI через usb-flash.
На данный момент при загрузки HMI выдает сообщение "Failed to open connection to PLC" (соответственно нет связи с контроллером).
Все порты пингуются.
Данные с PLC уходят на комп с визуализацией.
Подскажите, как связать между собой HMIGTO3510 и M241?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
HMIGTO3510 и M241
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 сен 2024, 14:15
- Имя: Алексей
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
HMIGTO3510 и M241
Добрый день
1.Опишите процедуру создания usb-flash - не изменили ли адрес(-а)?
2. Пингуются ОБА устройства по заданным адресам?
3. Подключены напрямую?
4. Что в обзоре устройств SM(ESME) показывается, если обновите отображение всех устройств?
Сделайте и выложите скриншот
5.Есть ли исходники?
6. Вы написали, что данные уходят на ПК с ПЛК. Это поведение сохранилось нормальным?
7. Проверьте, при необходимости установите IP-адрес панели.
Как это сделать писал не один раз тут - поиск в помощь
1.Опишите процедуру создания usb-flash - не изменили ли адрес(-а)?
2. Пингуются ОБА устройства по заданным адресам?
3. Подключены напрямую?
4. Что в обзоре устройств SM(ESME) показывается, если обновите отображение всех устройств?
Сделайте и выложите скриншот
5.Есть ли исходники?
6. Вы написали, что данные уходят на ПК с ПЛК. Это поведение сохранилось нормальным?
7. Проверьте, при необходимости установите IP-адрес панели.
Как это сделать писал не один раз тут - поиск в помощь
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 сен 2024, 14:15
- Имя: Алексей
HMIGTO3510 и M241
1.Форматирую флешку в FAT32, копирую на нее файлы. Далее вставляю флешку в HMI, включаю. При запросе обновления подтверждаю.ogorsv писал(а): ↑24 сен 2024, 20:47 Добрый день
1.Опишите процедуру создания usb-flash - не изменили ли адрес(-а)?
2. Пингуются ОБА устройства по заданным адресам?
3. Подключены напрямую?
4. Что в обзоре устройств SM(ESME) показывается, если обновите отображение всех устройств?
Сделайте и выложите скриншот
5.Есть ли исходники?
6. Вы написали, что данные уходят на ПК с ПЛК. Это поведение сохранилось нормальным?
7. Проверьте, при необходимости установите IP-адрес панели.
Как это сделать писал не один раз тут - поиск в помощь
2.Пингуются ОБА устройства. У ПЛК ip-192.168.0.100, HMI-192.168.0.200.
3.Подключены напрямую (через TM4ES4). Ну и конечно пробовал, напрямую с М241.
4.SM пока не установил, не могу найти где скачать.
5.Если говорим про исходники, которые я заливаю через флешку? Да, есть.
6.ПК служит чисто для визуализации. На него приходят с ПЛК только данные (например температуры, давление и какое оборудование в работе). Еще есть возможность с ПК остановить/запустить оборудование. Сигналы уходят, ПЛК отрабатывает.
7.При накате проекта на панели автоматом встает IP 192.168.0.200. Также проверял настройки через offline режим.
Может быть такое, что в HMI надо прописать логин и пароль от ПЛК? Если да, то не могу понять где их прописать?
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
HMIGTO3510 и M241
Проверьте отмеченные места
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ