Здравствуйте!
Имеем Grundfos преобразователь интерфейса CIM200 и booster Multi-E Model A.
Есть подозрение что они не совместимы.
Соединяем CIU200(с платой CIM200 внутри) с GENIbus и Modbus соответственно и левый индикатор мигает
зелёным при опросе по Modbus а правый горит непрерывно зелёным. Вроде всё должно работать
и регистры модбас читаются, но карта регистров не совпадает с тем , что описано в "Modbus for Grundfos boosters".
Кроме регистра 306- цифровые входы(у нас сухой ход).Пытались найти регистры состояния насосов опрашивая по модбас и включая/выключая насосы но не нашли.
Так совместимы ли Grundfos преобразователь интерфейса CIM200 и booster Multi-E Model A или дело в настройках?
Подскажите кто знает.
Спасибо
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Grundfos преобразователь интерфейса CIM200 и Multi-E Model A
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 июн 2019, 08:15
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Grundfos преобразователь интерфейса CIM200 и Multi-E Model A
Если Вы приложите схему где всё эт добро используется и укажете не только каталожные коды оборудования, но и хотя бы кратко что во что оно преобразует и с какой целью, то Ваши шансы получить ответ кратно вырастут. Потому что остальным пользователям не досуг гуглить это всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 июн 2019, 08:15
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
Grundfos преобразователь интерфейса CIM200 и Multi-E Model A
Бустер Multi-E Model A это водяная насосная станция на три насоса, один из них главный(имеется ввиду контроллер насоса конечно).
Они соединены шиной типа RS485 GeniBus со своим протоколом. Преобразователь CIM200 (собственно устройство CIU200 это та же
плата CIM200 только в корпусе и с БП) предназначен для преобразования GeniBus в модбас, для чтения СКАДой.
Этих бустеров Grundfos множество разновидностей и по описанию на CIM200 его настраивать не надо со стороны GeniBus-вроде он сам должен распознавать тип бустера и закидывать в модбас параметры привода.
Из описания не ясно стыкуются они или нет- указано что CIM200 работает с бустерами Multi-E Model G и более ранними ,
но относится это к Model A или нет неясно.
Просто хотел узнать , может кто имел опыт работы(Grundfos распространён широко)
Спасибо
Они соединены шиной типа RS485 GeniBus со своим протоколом. Преобразователь CIM200 (собственно устройство CIU200 это та же
плата CIM200 только в корпусе и с БП) предназначен для преобразования GeniBus в модбас, для чтения СКАДой.
Этих бустеров Grundfos множество разновидностей и по описанию на CIM200 его настраивать не надо со стороны GeniBus-вроде он сам должен распознавать тип бустера и закидывать в модбас параметры привода.
Из описания не ясно стыкуются они или нет- указано что CIM200 работает с бустерами Multi-E Model G и более ранними ,
но относится это к Model A или нет неясно.
Просто хотел узнать , может кто имел опыт работы(Grundfos распространён широко)
Спасибо
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 июн 2019, 08:15
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
Grundfos преобразователь интерфейса CIM200 и Multi-E Model A
В конце концов сдались- из нужных диспетчеру читаются правильно регистры уставка по давлению и текущее давление
на выходе .А вот регистры работа и авария(209 и 210 ) не меняются, даже если отключить питание одного из насосов(0 и 7 в них остаются).Отказались от интерфейса, перешли на дискреты и датчики давления 4-20 мА на входе и выходе ВНС
на выходе .А вот регистры работа и авария(209 и 210 ) не меняются, даже если отключить питание одного из насосов(0 и 7 в них остаются).Отказались от интерфейса, перешли на дискреты и датчики давления 4-20 мА на входе и выходе ВНС