1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
tim31
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз

Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F

Сообщение tim31 »

Уважаемые господа подскажите у нас вышел родной менеджер горения из строя LGB22.330.A27 нам предлагают аналог замена на LME22.331C2 у нас котел с контрольным электродом.Не пойму какая принципиальная разница между этими блоками?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F

Сообщение Andreyit »

Первая же ссылка "Артикул LGB22.330A27 снят с производства, замена на LME22.331C2".
Из мануала LME выделяется лишь "При замене LGB или LMG на LME и использовании QRA2/QRA4/QRA10 дополнительное устройство AGQ1 или AGQ2 должно быть заменено на дополнительное устройство AGQ3.xA27" и схема "Горелка без вентилятора и без реле давления воздуха".

Автор темы
tim31
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз

Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F

Сообщение tim31 »

То есть тот менеджер что предлагают нам к нему нужно еще докупить усилитель сигнала пламени?У нас котел BLU 250 PAB VQ не могу к нему найти руководство.От этого и вопросы.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F

Сообщение Andreyit »

Только смотреть на шильдики. Если датчик пламени QRA есть и к нему стоит AGQ1 или AGQ2 (а не LME с другим датчиком), то нужно докупать AGQ3...A27.

Автор темы
tim31
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз

Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F

Сообщение tim31 »

Все что имею.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1075
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 20 раз

Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F

Сообщение Бондарев Михаил »

tim31 писал(а): 22 сен 2024, 21:24Все что имею.
на датчик пламени ( электрод?) посмотрите поближе, там тоже шильдик должен быть