Добрый день.
На АРМ-станции оператора через WinCC RT Start v15.0 запускается скомпилированный файл проекта с расширением *.mcx.
Происходит связь скады с PLC, проект работает нормально. Но иногда, при загрузке, проект подвисает. Было принято решение о создании резервного компьютера АРМ-станции оператора.
С винчестера HDD работающего компьютера сделали полную копию на HDD нового компьютера, на новом компьютере поменяли имя, как и на работающем, прописали такой-же IP-адрес для связи с PLC, как и на работающем, дали такое же имя сетевой карте.
Подключили резервный компьютер вместо работающего, скада загружается нориально, но параметров PLC не отображает и связи не наблюдается, через командную строку командой ping связь с PLC осуществляется без ошибок. Помогите пожалуйста, что еще можно предпринять для связи скады новой АРМ-станции оператора резервного компьютера с PLC? Куда копать, можеткто сталкивался с такой проблеммой?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SCADA WinCC RT v15 Professional на резервном компьютере не видит контроллера?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
- Имя: Макс
- Страна: Россия
- город/регион: Славянск-на-Кубани
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 38 раз
SCADA WinCC RT v15 Professional на резервном компьютере не видит контроллера?
С SCADA WinCC RT v15 Professional не работал, но в WinCC 7.4 при смене пк меняется имя сетевого адаптера, нужно в TagManagement выбрать текущий нужный адаптер. Возможно ваш случай.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 фев 2014, 13:10
- Имя: Прокопенко Владимир Алексеевич
- Поблагодарили: 2 раза
SCADA WinCC RT v15 Professional на резервном компьютере не видит контроллера?
Добрый день.
Все получилось, мозно закрывать вопрос.
В проекте в Tia Portal > Simatic PC Station > WinCC RT Professional > Connections > Parameter > HMI Device > Access point указал конкретно мою сетевую карту, куда подключен PLC: Затем перекомпилировал и сохранил проект, и в заверщении загрузил исполняемый файл в папку, которая запускает WinCC RT v15 Professional при автозагрузке с помощью Online > Download to file system: Перезагрузил компьютер и все заработало как надо.
Все получилось, мозно закрывать вопрос.
В проекте в Tia Portal > Simatic PC Station > WinCC RT Professional > Connections > Parameter > HMI Device > Access point указал конкретно мою сетевую карту, куда подключен PLC: Затем перекомпилировал и сохранил проект, и в заверщении загрузил исполняемый файл в папку, которая запускает WinCC RT v15 Professional при автозагрузке с помощью Online > Download to file system: Перезагрузил компьютер и все заработало как надо.