redundancy server WinCC 7.0 постоянное отключение восстановление службы

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
andreah
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2024, 12:25
Имя: Андрей
Страна: РФ
город/регион: Тюмень
Благодарил (а): 2 раза

redundancy server WinCC 7.0 постоянное отключение восстановление службы

Сообщение andreah »

Коллеги доброго времени суток.
Столкнулся с данной проблемой:
2 сервера redundancy мультипользовательские.
Каждый по отдельности великолепно функционирует.
Но, если заглянуть в Simatic Shell на компьютерах с WinCC в сети случайным образом, примерно раз в 2-3 минуты появляется красный крестик.
Стоит запустить компьютеры в стандартный Runtime redundancy режим. Начинает с такой же периодичностью появляться логи в виде сообщений типа "partner station failed; redundance error" и через паузу "redundance recovered". И так постоянно.

Проверили сеть. С ней все нормально.

Любопытно, что если отключить клиентскую сетевую карту на сервере и включить обратно, то крестик гулять прекращает и сообщения описанные ранее не появляются, синхронизация проходит ровно, часть клиентов не видит сервер в сети по имени пока не перезагрузишь. Но через некоторое время перестает работать WinCC SQL(SQL 2005) Начинает засыпать сообщением "No access to SQL ..."

Перед этими событиями сломалась сетевая карта CP1623 сначала на 2 потом на 1 сервере. Причем 1 сервер рухнул вместе с платой. Пришлось клонировать на новый системный блок.

Коллеги, кто-нибудь представляет какой инструмент и каким образом можно использовать для выяснения. Может кто - нибудь знает какое требование для ПО из - за которого так происходить может.

Заранее благодарен.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

redundancy server WinCC 7.0 постоянное отключение восстановление службы

Сообщение VADR »

При клонировании windows на другой системник иногда случаются некоторые непотребства в виде потерянных сетевых интерфейсов, дублирующихся mac-адресов и прочего. Проверьте для начала, что все компьютеры и серверы пингуюnся имени и по ip. Потом - соответствие mac-адресов ip-адресам и отсутствие дублей (команда arp -a, желательно - сразу после пингов, чтобы кеши не успели очиститься).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
andreah
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2024, 12:25
Имя: Андрей
Страна: РФ
город/регион: Тюмень
Благодарил (а): 2 раза

redundancy server WinCC 7.0 постоянное отключение восстановление службы

Сообщение andreah »

Уважаемый VADR.
VADR писал(а): 03 сен 2024, 11:53 что все компьютеры и серверы пингуюnся имени и по ip
Все пингуется великолепно. Дублирующихся mac адресов не обнаружил. НО!
При постоянном пинге даже ip внутренней сетевой карты сервера. Среди массы 1мс-8мс появляются одиночные Destination host unreachable.
Время от времени. С периодичностью 1 - 3 мин. Не могу предположить куда копать. И главное. Это чудо появляется после открытия проекта WinCC.
Ответить

Вернуться в «WinCC»