1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение HMI через CP343-1

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Sanechek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 сен 2024, 15:17
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Подключение HMI через CP343-1

Сообщение Sanechek »

Всем привет!

Начинаю изучать S7-300 с помощью Step7 v5.5 и WinCC. Подскажите пожалуйста как настроить передачу данных через коммуникационный процессор CP343-1 на панель оператора через Ethernet. Через Prfofibus всё работает, но хотелось бы освоить и эту тему. Адреса везде прописал, в связях вроде всё есть, но не знаю куда копать. Заранее очень благодарен
2.JPG
1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Подключение HMI через CP343-1

Сообщение v0v »

Если в wincc flex.. прописано в conections связь PLC и HMI, Set PG/PC interface выбрана сетевая карта и адрес ее в той же маске подсети, то все должно заработать.

Автор темы
Sanechek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 сен 2024, 15:17
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Подключение HMI через CP343-1

Сообщение Sanechek »

В том то и беда, что уже неделю мучаюсь никак не могу настроить. Везде всё прописано, связи прорисованы
5.JPG
4.JPG
3.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Dmitriy1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 18 раз

Подключение HMI через CP343-1

Сообщение Dmitriy1983 »

В самой панельки прописали IP?

Автор темы
Sanechek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 сен 2024, 15:17
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Подключение HMI через CP343-1

Сообщение Sanechek »

Конечно же, проект заливал через Ethernet

Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
УРА заработало, в панели был проект под Profibus :ges_slap:
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»