1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Тиристорный регулятор мощности

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
IVtech
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 апр 2023, 09:23
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Ивантеевка
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Тиристорный регулятор мощности

Сообщение IVtech »

Добрый день.
Ранее использовали тиристорный блок от CD Automation (CD300) на 400А.
В связи с трудностями поставок, и отсутствием плат управления, подобрали от нашего производителя (завод Агуна) тиристорную сборку ТРМА - 630. Чуть больше по габаритам, но под наши задачи подходит. Откидная передняя панель делает удобным обслуживание и замену сборок. Отличный радиатор и дополнительное охлаждение. Контроллер управления ACS 0216. Отзывчивая техподдержка. По опыту эксплуатации отпишусь позднее.

jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Тиристорный регулятор мощности

Сообщение jerri_can »

А в вашем случае нельзя поставить твердотельные реле и управлять ШИМ с PLC ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Тиристорный регулятор мощности

Сообщение Jackson »

jerri_can писал(а): 30 авг 2024, 15:45 А в вашем случае нельзя поставить твердотельные реле и управлять ШИМ с PLC ?
Можно. А зачем? :)

Зачем что-то делать, если этого можно не делать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Тиристорный регулятор мощности

Сообщение jerri_can »

Jackson писал(а): 02 сен 2024, 10:59
jerri_can писал(а): 30 авг 2024, 15:45 А в вашем случае нельзя поставить твердотельные реле и управлять ШИМ с PLC ?
Можно. А зачем? :)

Зачем что-то делать, если этого можно не делать?
Бывает быстрее и удобнее.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Тиристорный регулятор мощности

Сообщение Jackson »

jerri_can писал(а): 02 сен 2024, 11:02 Бывает быстрее и удобнее
Сколько стОит ПЛК? Сколько стОит работа программиста? Сколько времени она займёт? Сколько потом бегать за программистом чтобы что-то подправить? Ни быстроты ни удобства. Потом ПЛК сдохнет (ничто не вечно) и вот люди будут голову ломать, какой-такой хитрый алгоритм в нём был, потому что никто не помнит и бэкапов нет.

Проще поменять весь силовой блок с блоком управления в комплекте - вынул, вставил, забыл, тем более что силовой блок и так менять, а блок управления копейки стоит. Незачем усложнять простые вещи.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Тиристорный регулятор мощности

Сообщение jerri_can »

Jackson писал(а): 02 сен 2024, 12:33
jerri_can писал(а): 02 сен 2024, 11:02 Бывает быстрее и удобнее
Сколько стОит ПЛК? Сколько стОит работа программиста? Сколько времени она займёт? Сколько потом бегать за программистом чтобы что-то подправить? Ни быстроты ни удобства. Потом ПЛК сдохнет (ничто не вечно) и вот люди будут голову ломать, какой-такой хитрый алгоритм в нём был, потому что никто не помнит и бэкапов нет.


Проще поменять весь силовой блок с блоком управления в комплекте - вынул, вставил, забыл, тем более что силовой блок и так менять, а блок управления копейки стоит.
Я о том случае, когда PLC уже есть, и программист есть, и свободные выхода есть. Я так сделал, когда накрылся регулятор мощности от итальянских товарищей. Они даже наждачкой стерли маркировки микросхем на плате. Не стали ремонтировать, а просто выкинули.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Тиристорный регулятор мощности

Сообщение Jackson »

jerri_can писал(а): 02 сен 2024, 12:40 Я о том случае, когда PLC уже есть
В этом случае его нет :-P
И даже когда он есть: если можно обойтись без него - лучше обойтись. Есть такое понятие - ремонтопригодность, очень важно на производстве. ПЛК неремонтопригоден.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электроника»