lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Генераторы, электростанции, накопители и силовые агрегаты

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
mozgen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 11:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение mozgen »

Всех приветствую коллеги. Есть большой опыт работы с панелями lovato rgk800, там все просто! Но вот сейчас в работе 9 ДЭС 1600 кВт на панелях lovato rgk900. Все бы ничего, но по тех. заданию требуется прямая и обратная синхронизация с сетью. Может был у кого опыт, поделитесь! Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Jackson »

mozgen писал(а): 08 авг 2024, 14:47 Может был у кого опыт, поделитесь!
У меня его много, но не на Ловато. :)

Вы мануал-то открывали? Там написано:
Прибор осуществляет управление генераторной установкой с автоматическим управлением синхронизацией в режиме параллельного соединения генератора с сетью (RGK900) или в режиме параллельного соединения нескольких генераторных установок с шиной (RGK900SA).
Так что открывайте мануал и вперёд, не боги горшки обжигали.

Или Вам надо все 9 генераторов разом с одной сетью запараллелить? Такого rgk900 не умеет, и я знаю что умеет. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mozgen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 11:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение mozgen »

Jackson писал(а): 08 авг 2024, 19:22 Вы мануал-то открывали? Там написано:
Да мануал в руках! По нему и делаю, пока не запускал.

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Jackson писал(а): 08 авг 2024, 19:22 Или Вам надо все 9 генераторов разом с одной сетью запараллелить? Такого rgk900 не умеет, и я знаю что умеет. :)
Нет, каждый агрегат живет своей жизнью.

Отправлено спустя 15 минут 25 секунд:
Jackson писал(а): 08 авг 2024, 19:22 Так что открывайте мануал и вперёд, не боги горшки обжигали.
Тут дело как обычно в сроках, монтажники не телятся, а на наладку время не осталось :affliction:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Jackson »

mozgen писал(а): 09 авг 2024, 07:58 Да мануал в руках! По нему и делаю, пока не запускал.
mozgen писал(а): 09 авг 2024, 07:58 Нет, каждый агрегат живет своей жизнью.
Не вижу проблем. Вперёд.
mozgen писал(а): 09 авг 2024, 07:58 Тут дело как обычно в сроках
Тут дело, как обычно, в том, что 9 женщин за 1 месяц ребёнка не родят. Работа не будет сделана быстрее, если подключить к ней ещё больше народа. К тому же, этому народу ещё и платить придётся, отняв соответственно деньги у себя.

Собака лает - караван идёт.

Можете обратиться в конторы по Ловато, они приедут, если заинтересуете, и чуть быстрее всё сделают. Потратите время на то чтобы их найти, дождаться и организовать. Потратите деньги на то чтобы им заплатить. Что-то выиграете? Вряд ли. Что-то потеряете? Однозначно деньги и упущенные навыки, которые не приобретёте. Дело Ваше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mozgen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 11:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение mozgen »

Jackson писал(а): 09 авг 2024, 10:44 Не вижу проблем. Вперёд.
Ситуация в данный момент такая, при синхронизации с сетью управление АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
НАПРЯЖЕНИЯ (AVR) реализовано и оно даже что-то пытается поймать. В настройках панели есть пункт M33 - РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ в нем надо выбрать тип управления регулятором двигателя, там 3 варианта: Аналоговый, Canbus, PWM. Аналоговый-Governor физически отсутствует, поэтому выбираю Canbus, как я понимаю это управление оборотами через блок ECU. Как написано в руководстве, чтобы убедиться что управление есть пробую
1. Ручная проверка управления регулятором оборотов
Первое, что необходимо сделать, это убедиться в том, что
контроллер в состоянии надлежащим образом управлять
оборотами двигателя.
Но по факту управления оборотами нету!
Как ДГ может синхронизироваться, если он не может подстроиться под сеть!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Jackson »

mozgen писал(а): 14 авг 2024, 08:30 Как ДГ может синхронизироваться, если он не может подстроиться под сеть!
Вопроса не увидел. Вам способ рассказать? :) Это экзоика скорее, но возможно и это, не Ваш случай.

А вопрос-то какой? (ни одного знака вопроса в написанном я не увидел).
Значит надо сделать управление.

Вы можете управлять РЧВ одним из трёх способов: релейными "больше/меньше", аналоговым "+-10В, +-5В, 0-5В, +-20мА и так далее со всеми вариациями в этих диапазонах) или по CAN. Три варианта на выбор.

Я Вам больше скажу. Когда Вы синхронизируетесь и включите выключатель, то перед Вами возникнет другой вопрос: а что дальше делать? :)
[+]
как с невестой в советской классике: "и вот когда ты заполучил меня сюда, что мы будем делать?" :lol:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mozgen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 11:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение mozgen »

Jackson писал(а): 14 авг 2024, 08:46 А вопрос-то какой?
Как сделать управление по шине CAN?
Jackson писал(а): 14 авг 2024, 08:46 а что дальше делать?
Дальше я выставлю процент выдачи в сеть и сдам станцию заказчику.
Спасибо!

Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Jackson писал(а): 14 авг 2024, 08:46 аналоговым "+-10В, +-5В, 0-5В, +-20мА и так далее со всеми вариациями в этих диапазонах)
данный блок к сожалению отсутствует.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 45 раз

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Alexandr79 »

А движок-то какой? И какой у него блок управления? А то там может и никакого can и в помине нет. А если и есть, то не всякий блок допускает управление по can.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Jackson »

mozgen писал(а): 14 авг 2024, 09:44 Как сделать управление по шине CAN?
[+] Как положить бегемота в холодильник в три приёма
1. Открыть холодильник.
2. Положить бегемота на нужную полку.
3. Закрыть холодильник.
Взять и сделать.
1. Включить управление по CAN в контроллере.
2. Включить управление по CAN в ЭБУ двигателя.
3. Убедиться в наличии управления.

А как это делается - сказано в мануалах на контроллер (он у Вас есть) и на ЭБУ.

У Вас же и контроллер и двигатель под рукой, а не у нас. Нам не видно отсюда.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
mozgen писал(а): 14 авг 2024, 09:44 Дальше я выставлю процент выдачи в сеть и сдам станцию заказчику.
Это называется "а дальше хоть не рассветай". Дай бог, дай бог....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mozgen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 11:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение mozgen »

Alexandr79 писал(а): 14 авг 2024, 10:18 А движок-то какой? И какой у него блок управления?
двигатель Weichai 16M33D1800E310 на нем два блока Weichai ECU 1001319593
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Jackson »

mozgen писал(а): 14 авг 2024, 10:39
Alexandr79 писал(а): 14 авг 2024, 10:18 А движок-то какой? И какой у него блок управления?
двигатель Weichai 16M33D1800E310 на нем два блока Weichai ECU 1001319593
Так вот и читайте мануал на двигатель, при необходимости и на этот ЭБУ, при необходимости дёргайте производителя или поставщика. И в мануале на контроллер ищите те же буквы.
"Не боги горшки обжигали." (с)

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кстати, а что же само Ловато - в поддержке отказывает? Они-то уж точно должны это знать на раз-два.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mozgen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 11:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение mozgen »

Jackson писал(а): 14 авг 2024, 10:49 Так вот и читайте мануал на двигатель, при необходимости и на этот ЭБУ
Да вы даже не представляете как с этим тут все сложно :roll: Заказ на прямую из китая, общение через "Переводчика" который сам по китайскому не понимает :ges_help: Из мануала на двигатель только интервал замены масла! Чтобы понять, что за блок ECU с него пришлось смывать краску, так как его весь закрасили. Генератор собран где-то в китайском подвале, и тоже без каких либо бумаг! Панель управления стояла какой-то китайский ноу нейм.
Jackson писал(а): 14 авг 2024, 10:49 Кстати, а что же само Ловато - в поддержке отказывает?
На них еще не выходил.
Вам спасибо! Как сделаю, отпишусь. Может кому то потом поможет мой опыт!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Jackson »

mozgen писал(а): 14 авг 2024, 11:18 Да вы даже не представляете как с этим тут все сложно
На жизнь жалуетесь? А у кого она сейчас лёгкая? :) Легко зарабатывать только если кроликов разводить, и то от других кролиководов огрести можно.
mozgen писал(а): 14 авг 2024, 11:18 Заказ на прямую из китая, общение через "Переводчика" который сам по китайскому не понимает :ges_help: Из мануала на двигатель только интервал замены масла! Чтобы понять, что за блок ECU с него пришлось смывать краску, так как его весь закрасили. Генератор собран где-то в китайском подвале, и тоже без каких либо бумаг! Панель управления стояла какой-то китайский ноу нейм.
Ну Вы же купили этот агрегат в таком виде чтобы сэкономить - правильно? Сам агрегат как был так и есть, значит сэкономили на чём-то другом. Значит сэкономили на документации, на качестве, на техподдержке, на ЭБУ может быть. Это было Ваше решение, осознанное. Мы тут не обсуждаем как и где лучше покупать Weichai, но пути для этого есть, мне известны такие клиенты у которых всё хорошо. Но это дороже.
Но это всё к делу не относится.
mozgen писал(а): 14 авг 2024, 11:18 На них еще не выходил
В первую очередь это надо было сделать.
А ещё лучше, если ничего не получится и с Ловато, найти толковую контору, которая знает эти движки и эти контроллеры, и поставить им задачу. Придётся конечно доплатить - как раз та разница, которую сэкономили при покупке. :) Чудес не бывает.
Alexandr79 писал(а): 14 авг 2024, 10:18 А если и есть, то не всякий блок допускает управление по can.
В подавляющем большинстве всё-таки могут, но может быть отключено в самом ЭБУ настройками, а добраться туда можно чаще всего особым программатором, и ещё понимать что крутить. Хотя от китайской подвальной сборки всего можно ожидать.

Я видел в китайских реле на цоколе (аналог финдера 55 серии): если в схеме надо не 4 контакта а 3, то они поставят в этот цоколь реле именно на 3 контакта и даже из цоколя выдерут винты и зажимы неиспользуемого контакта. Жмотство высшей степени, но факт.
[+]
Знакомый рассказывал как купил у китайцев вагон ручек, которые не пишут, а на резонный вопрос "почему ручки не пишут?" китайцы ответили что "в контракте не сказано что ручки должны ещё и писать - за что заплачено, то и получено, спасибо за покупку, ждём вас снова."

Тот, кто говорит "Китай нам поможет", забывает договаривать "не в ущерб себе в первую очередь". Просто бизнес, ничего личного. Всё на свете стОит денег. Китайцы всего за 30 лет прошли путь от палёных джинсов, кроссовок и магнитофонов до первой экономики и армии мира, до космической и ядерной державы. Так что вот уж кто, а китайцы деньги считать очень хорошо умеют, каждый винтик и каждую букву на бумаге они учитывают - только за счёт этого такой успех. И то ли ещё будет.
Это и Ваш случай может быть.

Lovato + Weichai - тут нет глубоких спецов по этой связке, к сожалению. Только направление подсказываем.

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
mozgen писал(а): 14 авг 2024, 11:18 Может кому то потом поможет мой опыт!
Для того форум и существует, он индексируется поисковиками. Так что - вот этому очень рад буду.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mozgen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 11:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение mozgen »

Jackson писал(а): 14 авг 2024, 12:00 На жизнь жалуетесь?
Я просто обрисовал Вам картину!
Jackson писал(а): 14 авг 2024, 12:00 Ну Вы же купили этот агрегат в таком виде чтобы сэкономить - правильно?
Я работаю простым инженером на заводе, за оклад +45% премии! А то, что кто то там сэкономил, возможно и заработал на этом, я не в курсе.
Jackson писал(а): 14 авг 2024, 12:00 Это было Ваше решение, осознанное.
Увы я тут не решаю.
Jackson писал(а): 14 авг 2024, 12:00 Для того форум и существует, он индексируется поисковиками. Так что - вот этому очень рад буду
Как разберусь, обязательно отпишусь!

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 45 раз

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Alexandr79 »

Стоит у нас в ремонте один такой мотор, но он от самосвала (белаз), хотя основная распиновка эбу, скорее всего, одинаковая. Электросхему на него могу прислать, но не факт, что она вам поможет. Мы ещё только - только начинаем с weichai работать и у нас по ним ещё ничего толком нет, заказали фирменный диагностический адаптер и программу. У Caterpillar, с которым я знаком намного лучше, на дгу в конфигурации нужно выбрать, так сказать, "задатчик" требуемых оборотов, это может быть аналоговый вход, can, или pwm (шим) вход. И если назначен аналоговый вход, то на can-шину он вообще не будет никак реагировать. Поменять тип задатчика можно только с помощью фирменного диагностического адаптера. Если у weichai что-то подобное, то без аналогичного оборудования вы ничего не сделаете.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

lovato rgk900 параллельная работа с сетью

Сообщение Jackson »

Alexandr79 писал(а): 14 авг 2024, 17:00 Поменять тип задатчика можно только с помощью фирменного диагностического адаптера. Если у weichai что-то подобное, то без аналогичного оборудования вы ничего не сделаете.
Ну как - не смогут. Купят адаптер, разберутся и смогут. :) Или наймут тех кто сможет и у кого есть адаптер.

Для начала надо внимательно изучить мануал и обратиться в Ловато. Некоторые ЭБУ для корректного управления требуют ещё дополнительных команд, которые должны прилететь по CAN вместе с телеграммой управления скоростью (это помимо того что управление скоростью уже разрешено по CAN). В CAT такого нет, а вот в некоторых MTU есть, и ещё в каких-то, уже не помню. Это должен уметь делать контроллер. Соответственно это должно быть описано в мануале контроллера либо это должна знать поддержка по контроллеру. Лично у меня таких данных нет потому что опыта с Weichai пока немного, до этого не дошло (на те моторы где ставили - всё работало напрямую, но какие там ЭБУ и сами моторы - я, конечно же, не знаю).
Только, если автор и Ловато покупал в Китае, то и за поддержкой, боюсь, придётся сходить в Китай. Времена нынче такие, что на месте Российской поддержки я бы отказал.
Но ещё первее я бы очень внимательно изучил мануал на само ЭБУ, потому что не удивлюсь если китайцы в нём в принципе не предусмотрели управления по CAN (в лучшем случае - запретили настройками), если в контракте на поставку мотора оно не было упомянуто явно. Про китайские ручки и реле я объяснил для примера выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить