1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение конвертера RS232/RS485 ( модель L:485A)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Подключение конвертера RS232/RS485 ( модель L:485A)

Сообщение Jackson »

PavelB37 писал(а): 12 авг 2024, 15:38 Я ранее кабель спаял контакт в контакт. Сейчас сделал накрест
2-3
3-2
pkl58 писал(а): 12 авг 2024, 16:03 Вот и причина нашлась.
Я же говорил: с харда надо всегда начинать. Причём именно то, что на первый взгляд не вызывает сомнений, часто и оказывается причиной. :).

"Утверждение, не требующее доказательств и не вызывающее сомнений - как правило, ошибочно" (с)

Начинать с харда, всё подряд по шагам. На раздумья времени потратите не меньше, чем на рутинную проверку, а может быть даже больше. Проблемы с хардом можно исправить самостоятельно - общественности хард не виден всё равно и воспроизвести его общественность у себя тоже не может физически.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.